Уважаемые специалисты. Есть тамбур-шлюз защищаемый системой подпора воздуха, дверь выходит в коридор с системой дымоудаления. Вентилятор с давлением 230Па давит в сеть для расчетного расхода воздуха при открытой двери. Если дверь тамбура закроется то условно расход упадет и будет только через неплотности самого тамбура, давление при этом вырастет(условно) до 500 Па.
1. Если устанавливать клапан избыточного давления(на примере везы) можно ли чтоб он стоял в стене тамбура рядом с дверью и выбрасывал воздух в коридор защищаемый системой ДУ?
2. Можно ли установить вместо клапана решетку переточную? или это запрещено так как тамбур является противопожарной преградой и нельзя нарушать целостность его стен.
3. Можно ли в воздуховод на напорном участке поставить данный клапан чтоб он сбрасывал давление в венткамере?(получится что при закрытии двери, начинает падать расход и расти давление , Клапан настраивается на давление(условно) рабочее давление +50Па и врезается в воздуховод)
Подскажите как лучше уменьшить давление при закрытии двери в тамбур-шлюз.