SmallBoy
Добрый день уважаемые форумчане!

На одной из дочерних компаний стоит установка мощностью 250квт, с которой когда она работает можно снять минимум 160квт тепла в виде горячей воды нагретой с 70 до 90-95гр Цельсия.
Через стенку с ней электрический котел bosh модель daline мощность 60квт
Получается пропуская через эту установку обратку и отдавая ее на вход в котел получится отличная экономия электричества.

Кто ниубдь уже так делал? Если в котел всегда будет приходить 95гр он с ума не сойдет? Как думаете

timofeyprof
Цитата(SmallBoy @ 22.6.2016, 17:26) *
Добрый день уважаемые форумчане!

На одной из дочерних компаний стоит установка мощностью 250квт, с которой когда она работает можно снять минимум 160квт тепла в виде горячей воды нагретой с 70 до 90-95гр Цельсия.
Через стенку с ней электрический котел bosh модель daline мощность 60квт
Получается пропуская через эту установку обратку и отдавая ее на вход в котел получится отличная экономия электричества.

Кто ниубдь уже так делал? Если в котел всегда будет приходить 95гр он с ума не сойдет? Как думаете

котел 60 кВт, "установка" производит у вас 160 кВт дармовой энергии. на кой ляд тогда вам котел?
SmallBoy
Установка не всегда работает. А котел уже есть.
Сейчас от нее тепло уходит на улицу.
Барабан
Может сделать схему с теплообменником, как в ИТП? Когда установка работает - она греет ГВС, перестает работать - включается электрокотел. Т.е, электрокотел и установка работают независимо и поочередно?
Composter
ну тогда уж лучше поставить бак аккумулятор, чтобы устновка подогревала воду, а котел поддерживал температуру.
Цитата(SmallBoy @ 22.6.2016, 16:26) *
Кто ниубдь уже так делал? Если в котел всегда будет приходить 95гр он с ума не сойдет? Как думаете

это нужно инструкцию смотреть
Барабан
Да, бак-аккумулятор - хорошее решение
Composter
взято тут http://www.dakon.ru/files/pubs/files/33/Daline%20PTE.pdf
В открытых системах отопления котловой термостат отключается при температуре воды 90 0C ± 3 0С, а блокировочный термостат – при 95 0C ± 04 0C. В закрытых (под давлением) системах при использовании расширительного бака температура блокировки может быть максимально на 10 0С выше. Блокировочный термостат на заводе настроен на температуру 95 °C.
SmallBoy
Цитата(Барабан @ 23.6.2016, 9:55) *
Может сделать схему с теплообменником, как в ИТП? Когда установка работает - она греет ГВС, перестает работать - включается электрокотел. Т.е, электрокотел и установка работают независимо и поочередно?


оно так по факту и будет, когда на входе в котел будет вода 90-95гр он сам автоматом отключится.вопрос в том будет ли работать его гидромодуль. как думаете будет (при выключенном нагреве)?

бак аккумулятор это отлично, но его надо на 160квт примерно 3-4м3
его же надо в отдельное помещение, опасный производственный объект, если что-то случится сварит живьем пол производства.
Composter
Цитата(SmallBoy @ 23.6.2016, 17:40) *
оно так по факту и будет, когда на входе в котел будет вода 90-95гр он сам автоматом отключится.вопрос в том будет ли работать его гидромодуль. как думаете будет (при выключенном нагреве)?

Тут либо проиводитель скажет либо только эмпирическеим методом можно выяснить

Цитата(SmallBoy @ 23.6.2016, 17:40) *
его же надо в отдельное помещение, опасный производственный объект, если что-то случится сварит живьем пол производства.

Ну естественно его нужно в отдельное помещение.
Вы путаете аккумуляторный бак с водой с цистерной с бензином rolleyes.gif
SmallBoy
а кто хорошие импортные баки теплоаккумуляторы делает?
кто премиум, то середнячок?

дайте какую-нибудь краткую характеристику, я в них ничего не понимаю, а поиск в интернете выдает тысячи вариантов