Билановна
Здравствуйте. На систему подпора воздуха возможно поставить канальный вентилятор из пластика???
В СП и СНиП информации нет кроме отдельной установки (п8.16 а)
Norb
А требования по негорючести каналов соблюдается?
zloi_alesha
Если оборудование будет размещено в помещениях для вентиляционного оборудования или снаружи здания по п6.18 пределы огнестойкости воздуховодов не нормируются.
У стального вентилятора или установки с подогревом(для зон МГН) тоже нет предела огнестойкости, какая разница из чего сделан вентилятор.
Wiz
Цитата
какая разница из чего сделан вентилятор.

Пластиковый вентилятор может быть не способен работать при отрицательных температурах. Никто ж не гарантирует, что подпор сработает летом.
Norb
Цитата(zloi_alesha @ 7.7.2016, 12:35) *
Если оборудование будет размещено в помещениях для вентиляционного оборудования или снаружи здания по п6.18 пределы огнестойкости воздуховодов не нормируются.
У стального вентилятора или установки с подогревом(для зон МГН) тоже нет предела огнестойкости, какая разница из чего сделан вентилятор.

Это требование для общеобменной вентиляции а не для приточной противодымной
zloi_alesha
Цитата
Это требование для общеобменной вентиляции а не для приточной противодымной


Пункт п6.18 начинается с того с фразы о системах любого назначения "Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать", а когда часть пункта не относится системам противодымной вентиляции ставят приписку "(кроме систем противодымной вентиляции)" как в пункте а).
Почему его нельзя использовать для систем приточной противодымной вентиляции?

NOVIK_N
Цитата(Билановна @ 6.7.2016, 9:59) *
На систему подпора воздуха возможно поставить канальный вентилятор ...???

Применяя канальные вентиляторы с двигателем с внешним ротором для подачи наружного воздуха для противодымной вентиляции при пожаре, проектировщик снимает всю ответственность за работоспособность с производителя вентиляторов и возлагает её на себя, потому что диапазон допустимых температур перемещаемой среды лежит в пределах - 25 гр...+60 гр. С (см. например, каталоги ЭБМ-Папст), что по нижнему пределу не соответствует климатическим условиям почти всех территорий РФ.

И еще один нюанс. Отключая тепловую защиту двигателя при подключении вентилятора (обязательное условие работы при пожаре), потребитель автоматически лишается гарантии на вентилятор.
ИОВ
Цитата(zloi_alesha @ 7.7.2016, 12:35) *
Если оборудование будет размещено в помещениях для вентиляционного оборудования или снаружи здания по п6.18 пределы огнестойкости воздуховодов не нормируются.

Цитата(Norb @ 7.7.2016, 14:02) *
Это требование для общеобменной вентиляции а не для приточной противодымной

Цитата(zloi_alesha @ 7.7.2016, 14:39) *
Пункт п6.18 начинается с того с фразы о системах любого назначения "Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать", а когда часть пункта не относится системам противодымной вентиляции ставят приписку "(кроме систем противодымной вентиляции)" как в пункте а).
Почему его нельзя использовать для систем приточной противодымной вентиляции?

Ув. zloi_alesha прав! Не только можно, а и нужно! Вот тут был ответ ББ на этот вопрос (только там описка - указан п. 8.18 вместо п. 6.18

Цитата(Boris_Ka @ 12.1.2016, 10:49) *
Если Вы обратите внимание, то увидите, что вначале пункт говорит о коллекторах и воздуховодах систем любого назначения, таким образом он распространяется и на воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции.