Цитата(zloi_alesha @ 7.7.2016, 12:35)

Если оборудование будет размещено в помещениях для вентиляционного оборудования или снаружи здания по п6.18 пределы огнестойкости воздуховодов не нормируются.
Цитата(Norb @ 7.7.2016, 14:02)

Это требование для общеобменной вентиляции а не для приточной противодымной
Цитата(zloi_alesha @ 7.7.2016, 14:39)

Пункт п6.18 начинается с того с фразы о системах любого назначения "Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать", а когда часть пункта не относится системам противодымной вентиляции ставят приписку "(кроме систем противодымной вентиляции)" как в пункте а).
Почему его нельзя использовать для систем приточной противодымной вентиляции?
Ув.
zloi_alesha прав! Не только можно, а и нужно! Вот
тут был ответ ББ на этот вопрос (только там описка - указан п.
8.18 вместо п.
6.18Цитата(Boris_Ka @ 12.1.2016, 10:49)

Если Вы обратите внимание, то увидите, что вначале пункт говорит о коллекторах и воздуховодах систем любого назначения, таким образом он распространяется и на воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции.