aas568
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста мне безграмотному blink.gif как сделать ДУ. Планы прилагаю.
Вообщем ситуация такая: здание 8 этажей; каждый этаж по 900 с лишним квадратов (все этажи типовые) офисы; в круг витражные окна; Разбивка этажа какой будет не понятно; две лестничные клетки, но только одна является эвакуационной, которая по центру. Где делать ДУ? в холл перед лестничной клеткой и лифтом (т.к. здание более 28м высотой, п 7.2. а СП)? в основное помещение? ГИП твердит что в СТУ написано надо делать в основное помещение (СТУ не видел, еще не предоставили). Если надо в основное помещение, то я поставлю пару клапанов ДУ, но придут арендаторы разделят как попало (может будет открытый верх, перегородки не до потолка). Как быть в таком случае?
Wiz
Цитата
Если надо в основное помещение, то я поставлю пару клапанов ДУ,

Да можно и один у выхода отв. от шахты на этаж и два ответвления в верх и вниз ( по плану)
Цитата
но придут арендаторы разделят как попало

Может даже появиться и коридор. На этот случай предусматривают еще одну систему ДУ из предполагаемого коридора.
Composter
это не холл (в том смысле типа коридора) , а лифтовой холл или тамбур-шлюз и если там делать противодымку то приточку а не вытяжку.

на счет основных помещений
7.6. Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.
7.7. Здания, где не предусмотрена конкретная технология эксплуатации типовых этажей (далее - этажей свободной планировки), должны иметь системы вытяжной противодымной вентиляции обоих указанных типов. При этом расход удаляемых продуктов горения посредством систем, предназначенных для защиты помещений, следует определять согласно подпункту "б" пункта 7.4 с учетом всей площади этажа за вычетом площади лестнично-лифтовых узлов на этаже.

не забыть учесть ЛК.

если вы так плаваете, то дожидайтесь СТУ, там будет расписано как делать
aas568
Всем спасибо! Вроде разобрался. Ну и дождусь СТУ
ИОВ
Цитата(aas568 @ 6.7.2016, 14:49) *
Вообщем ситуация такая: здание 8 этажей; каждый этаж по 900 с лишним квадратов (все этажи типовые) офисы; в круг витражные окна; Разбивка этажа какой будет не понятно; две лестничные клетки, но только одна является эвакуационной, которая по центру.

Этого не может быть!
Согласно № 123-ФЗ и СП 1 с каждого этажа этого здания д.б. не менее 2-х эв. выходов.
aas568
Цитата(ИОВ @ 14.7.2016, 8:17) *
Этого не может быть!
Согласно № 123-ФЗ и СП 1 с каждого этажа этого здания д.б. не менее 2-х эв. выходов.


Да все верно, сделали второй выход тоже эвакуационным.
Kliene
Здравствуйте коллеги! Помогите разобраться, нужно ли делать дымоудаление при реконструкции здания АБК, 6 этажей, высотой 28м, есть коридор на каждом этаже длиной 33 м. В коридоре окно 2,1 х 1,8м.
Composter
ну так нужно было дочитатья до конца
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
так что "Пилите, Шура, Пилите!"
ИОВ
Цитата(Kliene @ 11.8.2016, 20:05) *
...нужно ли делать дымоудаление при реконструкции здания АБК, 6 этажей, высотой 28м, есть коридор на каждом этаже длиной 33 м. В коридоре окно 2,1 х 1,8м.

Цитата(Composter @ 12.8.2016, 10:08) *
ну так нужно было дочитатья до конца
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.

Там нЕчего особо проверять - длина коридора 33 м, окно, вероятно, в торце. Так что уже не соответствует СП 7
Цитата
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.

Ещё очень интересно - есть ли зона безопасности МГН, лифт для пожарных и что за высота 28 м (от чего и до чего)?