Как Вы подбираете длину капиллярного термостата устанавливаемого для защиты теплообменника от обмерзания ? Хочу сделать некую таблицу, где будет написано, какой длины термостат какую максимальную площадь перекрывает. Может такие таблицы уже есть у производителя, но пока не нашел.
Пока нашел, что минимальный изгиб 20 мм и то, что капиллярный термостат срабатывает, если на участке длины трубки в 300 мм произойдет падение температуры.
Еще один момент касаемо монтажа. Я всегда крепил трубку по вертикали, а сейчас подумал, может лучше по горизонтали ? Во-первых труба заходит через корпус установки и сразу тянется к другому краю корпуса установки, тем самым избегать изгиба, который образуется когда трубка идет по вертикали сразу вниз. Во-вторых ее расположение будет соответствовать как бы направлению движения воды, т.е. при таком расположении она будет охватывать большую площадь тех мест, где возможно обмерзания.
Насколько помню, из доступного есть длины 0,8 м, 1,5м, 3м, 6м. Так что особо и не разбежишься. Выбирал всегда с небольшим запасом, остаток в виде колечка монтировал также в продуваемой области. По поводу вертикально- горизонтально, предпочитаю вертикально. При горизонтальном расположении получается довольно длинные петли, в потоке воздуха посредине начинается мелкая вибрация, приходится этот участок как-то дополнительно крепить к ребрам, что неудобно. При проходе через стенку корпуса установки, а также в местах крепления петель предварительно надеваю куски ПВХ трубки во избежание прямого контакта.
Первая ссылка не работает
Максимум 6 дюймов от краев калорифера и максимальный шаг 12 дюймов. Дальше-чистая арифметика.
доки интересные, но похоже касаются только капиллярных термостатов заполненных конденсируемыми веществами, для не конденсируемых веществ это не актуально.
ну и мой небогатый опыт в этой теме показывает, что капиллярные термостаты работают и так и эдак. специальных исследований я не проводил, но однажды этот термостат помог поймать малый расход по одному из контуров теплообменника. расположение петель было "не правильное" судя по этим докам.
точно не помню, но арктика в доках к пбфе рисует вертикальное расположение петель, да и другие тоже.. вот например
http://www.svural.ru/prod/vent6_24.htmlаргументация за вертикальное расположение проста - контуры теплообменника расположены горизонтально и в пред замерзающий момент времени в таком контуре во всем сразу упадёт расход и изменится температура проходящего через него воздуха. вследствие чего, большое число петель капилляра окажется в зоне пониженной температуры при его вертикальном расположении. при горизонтальном расположении капилляр вообще может оказаться вне зоны холодного потока
Самые проблемные зоны это верхний край и особенно нижний. Поэтому всегда монтирую каппиляр в этих зонах горизонтально вдоль трубок. Как пойдет каппиляр по остальной плоскости прикидываю в зависимости от длины. на больших системах ставлю 2 термостата, больше не приходилось. Примерно так.
А СНИП и ПУЭ, что-нибудь про это говорят?
Blade runner
3.8.2016, 18:28
Иногда его получается ставить, разве что по диагонали, из-за отсутствия доступа к калориферу. Сам на объекте ставил считанные разы, лет 15 назад. Обычно ставит монтажник автоматики.
Еще интересный вопрос когда установка, например канальная собрана. Как будет извращаться монтажник ? Снимать, монтировать и обратно ставить ?
Цитата(Blade runner @ 3.8.2016, 20:28)

Иногда его получается ставить, разве что по диагонали, из-за отсутствия доступа к калориферу. Сам на объекте ставил считанные разы, лет 15 назад. Обычно ставит монтажник автоматики.
Еще интересный вопрос когда установка, например канальная собрана. Как будет извращаться монтажник ? Снимать, монтировать и обратно ставить ?
Это вечная проблема. Приходится извращаться, снимать монтировать и обратно ставить, и из машин вытаскивать.