Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Транзит дымоудаления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
drew80
Уважаемые специалисты! Вопрос о применимости п.6.20 СП 7.13130.2013 к транзитным воздуховодам системы дымоудаления, прокладываемых в общих шахтах с воздуховодами другого пож.отсека. И что всё-таки подразумевается под формулировкой "системы любого назначения"?
wize
На мой взгляд, данный пункт не имеет отношения к пределам огнестойкости воздуховодов противопожарных систем. Ведь на этих воздуховодах Вы не будете ставить НО клапаны согласно п.п. в)
drew80
По клапанам согласен. Сбивает с толку формулировка "для систем любого назначения" и предыдущий пункт п.6.18 в котором используется данная формулировка. Из подпункта а) п. 6.18, в котором указано "кроме систем противодымной вентиляции", можно сделать вывод что все остальные подпункты относятся к "системам любого назначения" включая противодымные системы.
ИОВ
По п. 6.20 допускается прокладка транз. воздуховодов систем любого ( т.е. общеобменных и противодымной вентиляции) назначения из разных пож. отсеков в общих вентшахтах. При этом формулировки подпунктов а) и в) могут (по смыслу) относиться только к воздуховодам общеобменных систем и систем МО.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.