markoni73
Добрый день, помогите с вопросом. Вчера вечером система ушла в ошибку, вытяжной двигатель перегрелся. Сегодня приточку запустили, вытяжку не трогали, чуть позже запустили частотник вытяжки, двигатель не запустился и система ушла в ошибку. На экране символы по углам, при перезагрузке пишет noDT, и далее никаких измений. Контроллер Овен ТРМ12. Фото прилагаю. Помогите в какую строну в первую очередь копать, заранее спасибо.
Kotlovoy
Обрыв датчика.
tiptop
Цитата(markoni73 @ 6.10.2016, 8:02) *
Помогите в какую строну в первую очередь копать, заранее спасибо.

В первую очередь, "копать" надо было в сторону "руководства по эксплуатации" ТРМ12:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
markoni73
В режиме лето запускается, а в зиме нет. Смотреть датчик температуры воды?
Blade runner
Посмотрите, хуже от этого точно не будет.
markoni73
Проблема ушла после замены электродвигателя на вытяжку, всем спасибо)
AndreyStr
Совершенно верно просмотреть соединения датчиков, правильность их соединения, тип датчика.

http://www.owen.ru/uploads/rie_trm12_m_din__956.pdf
tiptop
Цитата(markoni73 @ 6.10.2016, 8:02) *
На экране символы по углам, при перезагрузке пишет noDT, и далее никаких измений. Контроллер Овен ТРМ12.

Цитата(markoni73 @ 6.10.2016, 12:01) *
Проблема ушла после замены электродвигателя

Прикольно... smile.gif
WRybkin
Цитата(tiptop @ 6.10.2016, 13:12) *
Прикольно... smile.gif

Элементарно Датчик на вытяжке, а вытяжка не работает. Ток датчика упал чуть ниже 4мА или поднялся чуть выше 20мА, Овен считает это неисправностью датчика.