markoni73
6.10.2016, 8:02
Добрый день, помогите с вопросом. Вчера вечером система ушла в ошибку, вытяжной двигатель перегрелся. Сегодня приточку запустили, вытяжку не трогали, чуть позже запустили частотник вытяжки, двигатель не запустился и система ушла в ошибку. На экране символы по углам, при перезагрузке пишет noDT, и далее никаких измений. Контроллер Овен ТРМ12. Фото прилагаю. Помогите в какую строну в первую очередь копать, заранее спасибо.
Цитата(markoni73 @ 6.10.2016, 8:02)

Помогите в какую строну в первую очередь копать, заранее спасибо.
В первую очередь, "копать" надо было в сторону "руководства по эксплуатации" ТРМ12:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
markoni73
6.10.2016, 10:21
В режиме лето запускается, а в зиме нет. Смотреть датчик температуры воды?
Blade runner
6.10.2016, 10:36
Посмотрите, хуже от этого точно не будет.
markoni73
6.10.2016, 12:01
Проблема ушла после замены электродвигателя на вытяжку, всем спасибо)
AndreyStr
6.10.2016, 12:01
Совершенно верно просмотреть соединения датчиков, правильность их соединения, тип датчика.
http://www.owen.ru/uploads/rie_trm12_m_din__956.pdf
Цитата(markoni73 @ 6.10.2016, 8:02)

На экране символы по углам, при перезагрузке пишет noDT, и далее никаких измений. Контроллер Овен ТРМ12.
Цитата(markoni73 @ 6.10.2016, 12:01)

Проблема ушла после замены электродвигателя
Прикольно...
Цитата(tiptop @ 6.10.2016, 13:12)

Прикольно...

Элементарно Датчик на вытяжке, а вытяжка не работает. Ток датчика упал чуть ниже 4мА или поднялся чуть выше 20мА, Овен считает это неисправностью датчика.