Сдали проект в экспертизу.
Пришли замечания.
Есть подпор в тамбур шлюзы для пожарных подразделений и эвакуации МГН.
Расчёт выполнен на скорость истечения воздуха 1,5 м/с в дверях.
Такие тамбур шлюзы на каждом этаже, в том числе на цоколе.
Замечание выглядит так:
Расход воздуха для подачи в тамбур-шлюз при лифте
для перевозки пожарных подразделений
не соответствует п. 7.15 (в) СП 7.13130.2013,
п. 2.7.6, ф. 50 МДС 41-1.99;
в п. 7.15 (в) СП 7.13130.2013 сказано:
в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара (при закрытых дверях).
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов.
Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищаемым помещением;
в п. 2.7.6, МДС 41-1.99:
2.7.6. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз перед лифтовой шахтой в подвальных этажах следует рассчитывать при закрытых дверях по формуле (50).
G = 3157 Ч Ащ (20 + 0,7V2 Ч r )0,5(N - 1), (50)
где Ащ - площадь, м2, неплотностей и щелей в притворах дверей тамбур-шлюзов, м2;
V - скорость ветра, м/с, наружного воздуха в холодный период года при параметрах Б, но не более 5 м/с;
r - плотность наружного воздуха, кг/м3, в холодный период года при параметрах Б;
N - число этажей лестничной клетки.
Вопрос таков:
Следует ли пересчитать тамбур на цоколе как требует эксперт?