Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
San_Von
Сдали проект в экспертизу.
Пришли замечания.

Есть подпор в тамбур шлюзы для пожарных подразделений и эвакуации МГН.
Расчёт выполнен на скорость истечения воздуха 1,5 м/с в дверях.
Такие тамбур шлюзы на каждом этаже, в том числе на цоколе.

Замечание выглядит так:

Расход воздуха для подачи в тамбур-шлюз при лифте
для перевозки пожарных подразделений
не соответствует п. 7.15 (в) СП 7.13130.2013,
п. 2.7.6, ф. 50 МДС 41-1.99;


в п. 7.15 (в) СП 7.13130.2013 сказано:

в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара (при закрытых дверях).
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов.
Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищаемым помещением;


в п. 2.7.6, МДС 41-1.99:

2.7.6. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз перед лифтовой шахтой в подвальных этажах следует рассчитывать при закрытых дверях по формуле (50).
G = 3157 Ч Ащ (20 + 0,7V2 Ч r )0,5(N - 1), (50)
где Ащ - площадь, м2, неплотностей и щелей в притворах дверей тамбур-шлюзов, м2;
V - скорость ветра, м/с, наружного воздуха в холодный период года при параметрах Б, но не более 5 м/с;
r - плотность наружного воздуха, кг/м3, в холодный период года при параметрах Б;
N - число этажей лестничной клетки.


Вопрос таков:
Следует ли пересчитать тамбур на цоколе как требует эксперт?
San_Von
Свою ошибку понял.
Тамбур на цоколь считается ка обычный тамбур!
Если не прав то поправьте unsure.gif
Composter
забудьте о старых документах. сейчас действуют для расчета ДУ 2 документа методичка к сп 7 и РНП АВОК 5.5.1
ИОВ
Цитата(Composter @ 25.10.2016, 11:01) *
забудьте о старых документах...

Так это же горе-эксперт МДС добрым словом помянул laugh.gif
Цитата
Замечание выглядит так:

Расход воздуха для подачи в тамбур-шлюз при лифте
для перевозки пожарных подразделений
не соответствует п. 7.15 (в) СП 7.13130.2013,
п. 2.7.6, ф. 50 МДС 41-1.99;


Цитата(San_Von @ 25.10.2016, 6:21) *
Есть подпор в тамбур шлюзы для пожарных подразделений и эвакуации МГН.
Расчёт выполнен на скорость истечения воздуха 1,5 м/с в дверях.
Такие тамбур шлюзы на каждом этаже, в том числе на цоколе.

Вопрос таков:
Следует ли пересчитать тамбур на цоколе как требует эксперт?

1. Если в лифтовых холлах/ТШ в надземных этажах предусмотрены зоны безопасности МГН, то см. п. 7.15 г) в СП 7
Цитата
г) ...Подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с.

2. Если в цокольном этаже в ТШ нет зон безопасности МГН, то расчёт на закр. двери по п. 7.15
Цитата
г) ... Для лифтовых холлов цокольных и подземных этажей расчетные значения расхода подаваемого воздуха следует определять с учетом утечек через закрытые двери этих холлов и закрытые двери лифтовых шахт (при отсутствии избыточного давления воздуха в последних).

Если в цокольном этаже в ТШ тоже зона безопасности, то расчёт, как и для надземных этажей

3. Если зон безопасности в лифтовых холлах нет, то поясните, что это за лифт (обычный/для пожарных) и почему подаётся подпор в лифт. холлы?