Добрый день, Борис Борисович.
Проектируем промышленный комплекс по глубокой переработке полиэтилена. Водородная компрессорная. Помещение приточной венткамеры, категория "Д". От приточной установки в венткамере проходит воздуховод забора воздуха через перекрытие. Перекрытие - REI 15. Снаружи - категория АН, воздуховод забора воздуха проходит транизитом через зону АН в безопасную зону. Воздух в установку в венткамере забирается с безопасной зоны.
Согласно СП7.13130.2013, п. 6.22 допускается не устанавливать противопожарный клапан при проходе перекрытия REI 15. Согласно тому же СП, п.6.10 в), клапан нужен, т.к. входим в зону категории "А". Только нигде не упоминается термин "наружная установка", только помещение.
Вопрос: требуется ли устанавливать противопожарный клапан в перекрытии REI 15? В остальных зданиях, та же проблема.
Фрагмент структурной схемы приложен, клапан обведен "облачком". R1 - перекрытие REI 15ю
Спасибо.