Добрый день.
Ситуация следующая. Делаю алгоритм управления приточной системой с кондиционированием и поддержанием влажности увлажнителем на ПЛК. Для выполнения требований ТЗ необходимо поддерживать влажность в помещении +-5%. Прямое управление нагревом первой ступени по влажности в помещении у меня не получилось. Не смог подобрать коэффициенты регулирования. Процесс оказался с большим перерегулированием и не совсем устойчивым. Получилось поддержание температуры за нагревателем, но задание я вывел в виде графика из i-d - диаграммы ТЗ. Работает с нюансами, потому что появляется пульсация Т после нагревателя ввиду нюансов реализации алгоритма.
Вопрос - возможна ли реализация адекватного регулирования влажности в помещении по температуре нагрева первой ступени? Каскадный регулятор с доведением первого регулятора вторым по влажности рассматриваю, но как нормализовать параметры задания и сравнения температуры и влажности - не совсем понимаю.
Может, у кого был опыт подобной реализации и как выходили из положения?
Заранее спасибо.