Цитата(awlan @ 22.12.2016, 13:46)

Гм-м, я надеюсь Вы понимаете, что заглушив "подсос" на элеваторе, и не убрав сопло со стаканом, мы снижаем расчетный расход в СО в 2,2 раза. Поэтому, если глушится "подсос", необходимо убрать сопло со стаканом и обеспечить расчетный расход в СО. Для этого есть такой регулирующий прибор как "шайба"(на худой конец можно прижать входную задвижку, случай же аварийный, да и ремонт СО обещают

.
Мало где коэффициент смешения по факту выше полутора, в данном случае смешения вообще нет, если верить измерениям, убрав сопло нужно будет зажать задвижку на вводе "до свиста", с данным перепадом будет даже не свист, а дикий вой.
Но это всё на самом деле не решение. Первым делом я бы проверил нагрузки на отопление, чую я, что трёшка в данном случае завышенный типоразмер.
Раз не работает элеватор, значит тому есть причина. Очевидная причина - повышенное сопротивление системы отопления, соответственно и повышенные гидравлические потери, а элеватор низконапорное устройство по своей сути. На данном перепаде можно создать напор в пару метров водяного столба, но, по всей видимости, этого мало. Измерения нужны, да только кто это делать будет?
Цитата(andfor @ 22.12.2016, 13:56)

P.S. Элеватор работает на системе отоплении не превышающего сопротивления 2 м.в.ст.
В метрах измеряются гидравлические потери, а не сопротивление.