tolik-8422
Здравствуйте. Имеется жилой дом 16 этажей с электроплитами.

Вентиляция естественная - вентшахты 660х270, первая с 1 по 8, вторая с 9 по 15 этажи.

Сейчас стоят над шахтами вентзонты.
проблема прошлой зимы - обратная тяга.
Этой осенью все шахты прикрыли на 60-70% подручными материалами, обратная тяга практически исчезла.

Но имеется две шахты, где при сильном ветра обратная тяга все равно возникает...

Вопрос - какой диаметр дефлектора подобрать для них, и можно ли на шахты 1-8 и 9-16 поставить один дефлектор, возможность имеется.

Мое мнение - 315 на сдвоенную, или 2х250.
sneider
справочник по вент и теплоснабжению Щекина. там описана методика. либо вот эксель, который не раз выкладывали на форуме.
объединять хотите через обстройку?
tolik-8422
Спасибо!

По расчету получается Ду200 при одиночной шахте и Ду315 при совмещении двух шахт при расчетном потоке 30м3/ч через решетку.

Между двумя шахтами перегородка из кирпича, думаю ее частично разобрать на 2 кирпича и в это место ставить дефлектор.

Все таки вероятность что опрокинет обе шахты одновременно минимальная....
sneider
Цитата(tolik-8422 @ 24.1.2017, 14:29) *
Спасибо!

По расчету получается Ду200 при одиночной шахте и Ду315 при совмещении двух шахт при расчетном потоке 30м3/ч через решетку.

Между двумя шахтами перегородка из кирпича, думаю ее частично разобрать на 2 кирпича и в это место ставить дефлектор.

Все таки вероятность что опрокинет обе шахты одновременно минимальная....

откуда 30 м3/ч? на кухню 60 берется.
вытяжка из санузлов будет зонтами?
tolik-8422
Цитата(sneider @ 24.1.2017, 15:39) *
откуда 30 м3/ч? на кухню 60 берется.
вытяжка из санузлов будет зонтами?


Вопрос на самом деле интересный, по проекту были приточные клапана которых по факту нет, соответственно имеем то что имеем.....

В большинстве квартир на кухнях сейчас стоят вытяжки с обратными клапанами, соответственно постоянный воздухообмен идет через санузлы.... Через кухни импульсивный - пока включена вытяжка

Вот сижу и ломаю голову, как это все учесть....

vnipi
Добрый вечер.
Цитата(tolik-8422 @ 24.1.2017, 16:29) *
Вот сижу и ломаю голову, как это все учесть....

А Вы в лице кого выступаете, точнее пытаетесь решить этот вопрос?
1. Хозяин квартиры?
2. УК (представитель управляющей компании), в чьей компетенции теперь решить эту задачку?
3. Представитель компании, кот. производит ремонт в квартире или кто производит проектирование/поставку/монтаж систем вентиляции и возможно систем кондиционирования в квартире?
4. Архитектор/дизайнер?
5. Представитель надзорной службы?
6. Пытаетесь учесть недочёты в проектировании или допущенные при монтаже для следующих объектов?

Интересуюсь не от злорадства, хотелось бы кратко и проще попытаться Вам посоветовать/помочь/разобраться/решить эту головоломку.

P. S. В новостройках попадались квартиры, где были запроектированы приточные клапана в каждой комнате, но роль "клапана" играл отвод 90, установленный в стене, на улице отвод заканчивался в раме окна решёткой, а в комнате обыкновенное отверстие. В вытяжные каналы на кухне и с/у были замурованы в стене пластиковые клапана с фиксированным углом лепестка, зависело от назначения помещения.

P. P. S. В др. новостройке, в проекте, предусмотрен вытяжной канал в общую магистраль для ЕВ, а роль притока играет открытая форточка/фрамуга окна. Нормально решение притока для нового жилья в XXI веке.

С Уважением,
tolik-8422
Цитата(vnipi @ 26.1.2017, 23:19) *
Добрый вечер.

А Вы в лице кого выступаете, точнее пытаетесь решить этот вопрос?


С Уважением,


Представитель ТСЖ

Сегодня утром выполнили замеры на 4-х шахтах

Кухни 1-8 этаж 315м3/ч (шахта 39х70 с заужением до 39х18 S = 0,07м2, скорость потока 1,25м/с)
Ванная 1-8 этаж 171м3/ч (шахта 35х70 с заужением до 35х16 S = 0,056м2, скорость потока 0,85м/с)

Кухни 9-15 этаж 435 м3/ч (шахта 39х70 с заужением до 39х20 S = 0,078м2, скорость потока 1,55м/с)
Ванная 9-15 этаж 347м3/ч (шахта 35х70 с заужением до 35х19 S = 0,066м2, скорость потока 1,45м/с)


Замеры проводились в субботу в 8-30, уличная температура -17.

Квартиры - однушки, по 2 окна в каждой.
vovganmgk
Цитата(tolik-8422 @ 28.1.2017, 12:55) *
Представитель ТСЖ

Сегодня утром выполнили замеры на 4-х шахтах

Кухни 1-8 этаж 315м3/ч (шахта 39х70 с заужением до 39х18 S = 0,07м2, скорость потока 1,25м/с)
Ванная 1-8 этаж 171м3/ч (шахта 35х70 с заужением до 35х16 S = 0,056м2, скорость потока 0,85м/с)

Кухни 9-15 этаж 435 м3/ч (шахта 39х70 с заужением до 39х20 S = 0,078м2, скорость потока 1,55м/с)
Ванная 9-15 этаж 347м3/ч (шахта 35х70 с заужением до 35х19 S = 0,066м2, скорость потока 1,45м/с)


Замеры проводились в субботу в 8-30, уличная температура -17.

Квартиры - однушки, по 2 окна в каждой.


так еще скорость ветра очень важна, как бы
берете проектный расход воздуха
находите для своей местности, числа для расчета (температуру, скорость ветра итд)
подставляете в формулу можно взять тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11510
и будет вам счатье
Lilya
доброго дня, мудрейшие!!
вопрос с подбором дефлектора в машинное отделение лифта 19 этажного жилого дома. согласно п.7.1.10 СП 60 считаю как производственное помещение для теплого периода года, теплоизбытки имеются в наличии - электродвигатели лифтов на 23,5 кВт всего. расход воздуха на удаление теплоизбытков получается на 14900 м3/ч. ужасно много, понимаю.. и соответвенно дефлектор огромный или два поменьше.. в чем ошибка? не на всю нагрузку двигателя считать????? тогда на какую величину теплоизбытков? и что будет зимой? 5С градусов на отопление, и дефлектор вообще все выдует?.. запуталась helpsmilie.gif
Wiz
Цитата
не на всю нагрузку двигателя считать?????

Они у вас непрерывно работают ?
Lilya
лифты в жилом доме, работают так как жильцы уходят, приходят с работы, на работу, ночью стоят скорее всего, соответственно и нагрузка на двигатели лифтов попеременная..
Wiz
Ну так и считайте тепловыделения с двигателя с учетом коэффициента загрузки...
ИОВ
Цитата(Lilya @ 22.2.2017, 10:57) *
лифты в жилом доме, работают так как жильцы уходят, приходят с работы, на работу, ночью стоят скорее всего, соответственно и нагрузка на двигатели лифтов попеременная..

А в чём у Вас проблема? Вопреки Правилам Форума Вы задали один и тот же вопрос в 2-х разных темах. И в другой теме ещё вчера ответили

Цитата(Lilya @ 21.2.2017, 14:21) *
Спасибо всем за ответы! разобралась )

Тогда не понятно, о чём сейчас речь, если Вы уже во всём разобрались?
Lilya
Цитата(ИОВ @ 22.2.2017, 13:15) *
А в чём у Вас проблема? Вопреки Правилам Форума Вы задали один и тот же вопрос в 2-х разных темах. И в другой теме ещё вчера ответили


Тогда не понятно, о чём сейчас речь, если Вы уже во всём разобрались?



Каюсь ... tomato.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.