Artem771
Здравствуйте, подскажите что можно сделать..

Есть запыленное помещение под землей, в нем требуется поставить кабину оператора и обеспечить там чистый воздух. Доступа к наружнему воздуху нет.

Какую систему очистки туда можно поставить?
alexius_sev
Надо немного голову напрячь)...
На ум только баллоны с сжатым воздухом или кислородом))))
vadimk
Цитата(alexius_sev @ 31.1.2017, 16:14) *
Надо немного голову напрячь)...
На ум только баллоны с сжатым воздухом или кислородом))))

Сюжет фильма "Законопослушный гражданин", 15мин не хватило чтоб откопать мужика с баллоном сжатого воздуха))).
vadimk
Напишите больше данных. Что в основном запыленном помещении происходит.
Категорию помещений. Вредности какие.

А вообще приложение К СП60 минимальный расход, м3/ч, наружного воздуха на одного человека.
Тем более для оператора. И если помещение оператора граничит с запыленным помещением в нем должен быть подпор.
Надо думать об организации притока снаружи.
Artem771
погрузка-разгрузка руды. шахта.
категорию помещения не знаю.
из вредностей только мелкодисперсная пыль.

может приточную вентиляцию поставить с предварительной очисткой?

обьем кабины не более 8-10 м3
alexius_sev
а шахта разве не вентилируется?
http://industry-portal24.ru/osnovy-gornogo...ov-chast-3.html
vadimk
Предлагаемое Вами решение недопустимо. Может кто-то с шахтами тут сталкивался.
Вы должны подать наружный свежий воздух.
Требования к приемным устройства раздел 7.3 СП60.


Artem771
Сама шахта вентилируется, но именно в этом месте есть пыль от погрузки руды..
alexius_sev
на сколько кабина далеко от забора свежего воздуха?
Поищите в этом направлении: http://xn--b1awgl.xn--p1ai/vntp/view/42
vadimk
А вообще просто интересно планируемая глубина установки кабины?
Видеонаблюдение не рассматривали?
Таратыркин
Г-н Artem771, это очень простой вопрос для горняка и невероятно трудный для проектировщика вентиляции. Первое, что приходит на ум кто на руднике Главный технолог и что делает его отдел. Лирика. Если они над Вами не издеваются, то потребуйте от них дополнительной информации. Пусть предоставят Вам состав рудничной пыли. Технологию перегрузки добываемого полезного ископаемого. Ленточный конвейер, скребковый конвейер, погрузка в вагонетки, самосвалы... Попросите чертежи перегрузочного пункта, они у них есть. Место нахождения рабочего... Там технологи, завайте больше вопросов у них есть решение, выведайте.
sneider
Доброго времени суток. Что за помещение? Там где стоит опрокидыватель вагонеток?
Сколько видел разных решений по защите атмосферы кабины оператора (самое популярно заключалось в подпоре воздуха по периметру дверей кабины через специальные щели, воздух должен был забираться запыленный рудничный, дальше очищаться от пыли в циклоне и циркулировать по кабине), везде люди применяют СИЗ. Ну как везде. Это на одной шахте и на одном руднике, где я проходил производственную практику. Коллега-горняк, объясните, почему так?)
Jess28283
Здравствуйте, подскажите как быть, на какой пункт СНиПа сослаться:
приточная установка склада с расходом воздуха 8440 м3/ч. Заказчик требует вентиляцию, но без нагрева приточного воздуха. Допускается ли не предусматривать нагреватель? т.к. все запитано от электричества и мощностей для нагрева не хватает или заказчик жмётся.
ast
Цитата(Jess28283 @ 7.2.2017, 12:26) *
Здравствуйте, подскажите как быть, на какой пункт СНиПа сослаться:
приточная установка склада с расходом воздуха 8440 м3/ч. Заказчик требует вентиляцию, но без нагрева приточного воздуха. Допускается ли не предусматривать нагреватель? т.к. все запитано от электричества и мощностей для нагрева не хватает или заказчик жмётся.

У заказчика просто нет мощностей. А значит и другого выхода. А вы запроектируйте ему с обогревом, как по нормам, а он пусть делает как хочет.
baron.od
Цитата(Artem771 @ 31.1.2017, 13:47) *
погрузка-разгрузка руды. шахта.
категорию помещения не знаю.
из вредностей только мелкодисперсная пыль.

там не только пыль, там еще и бах! laugh.gif
MARINA-VER
Цитата(Jess28283 @ 7.2.2017, 14:26) *
Здравствуйте, подскажите как быть, на какой пункт СНиПа сослаться:
приточная установка склада с расходом воздуха 8440 м3/ч. Заказчик требует вентиляцию, но без нагрева приточного воздуха. Допускается ли не предусматривать нагреватель? т.к. все запитано от электричества и мощностей для нагрева не хватает или заказчик жмётся.


Если по заданию технологов склад является отапливаемым, то и приточная установка должна быть с подогревом (уточните у технологов, каким нормативным документом они руководствовались, задавая требования к параметрам внутреннего воздуха по данному складу). Приточки без подогрева могут применяться только для неотапливаемых помещений.
Jess28283
Нашла нормы на отопление складов НТП-АПК 1.10.17.001-03, Приложение А.