TGIV
Люди Добрые Помогите!!)))
Сельская школа, возле Новосибирска
Мерзнет вся школа (2х этажная), что можете порекомендовать для спасения школы.
Система отопления горизонтальная однотрубная. Подкючение н.п. снизу в низ. (см фто)
Особо холодно в спортзале Спортзал 17,27*8,32= 143,7 м2
Отопление поддерживает температуру +8С (при -10С на улице)
Параметры т/с на вводе Т1/Т2= 57/47С (при -10С на улице), Р2=0,2 Мпа
Если запитать после гребенки с/о Вулканы из обратки Тмакс 47С и в обратку же вернуть, какой получиться эффект при использовании воздушного отопления для спотрзала. Получится мы снизим уходящую температуру обратки уходящую в тепловую сеть.
Заранее спасибо за ответы
Ludvig
Хрена се! Мощность Волкано до 60кВт. Одного для большого помещения при таком графике будет вполне достаточно. Т-ру в обратку можно вполне повысить если ТН не перекрывать при неработающем вентиляторе, если это вас так беспокоит. Поставить в спортзал, фойе и коридоры. Цель будет достигнута. Но никогда не берите ихнюю гофру на подводку, она течет тонкими струйками.
awlan
Цитата(TGIV @ 2.2.2017, 15:46) *
1.Параметры т/с на вводе Т1/Т2= 57/47С (при -10С на улице), Р2=0,2 Мпа
2.Если запитать после гребенки с/о Вулканы из обратки Тмакс 47С и в обратку же вернуть, какой получиться эффект при использовании воздушного отопления для спотрзала.
3. Получится мы снизим уходящую температуру обратки уходящую в тепловую сеть.

1. Для села нормально.
2. А зачем с обратки? С подачи тепла будет больше.
3. Значит тепла в школе останется больше rolleyes.gif , но для котлов плохо.

Что за насос на последнем фото?

"Т-ру в обратку можно вполне повысить если ТН не перекрывать при неработающем вентиляторе,"
Так делать нельзя, посадите отопление еще больше.
Wiz
Цитата
Параметры т/с на вводе Т1/Т2= 57/47С

А не маловато ли для -10 ?
TGIV
Основная проблема мерзнет школа, нужно повысить температуру в классах она 16-17С (при -10С на улице)
Что для этого нужно, изменить саму систему отопления, подключение приборов. Насос школа на обратку поставила толку ноль.
Данные мероприятия по монтажу возможны только летом. (Пока не можем понять что нужно изменять в действующей системе)

В спотзале особенно холодно. Здесь мы может от гребенки кинуть еще одну ветку и поставить Вулкан. Это мы можем сделать и в отопительный период. Схему подключения Вулкана приложил.
Мы хотим не "посадит" всю системы отопления здания, а всего лишь снять дополнительно тепло с уходящей в теплотрассу обратки.

Вопрос: будет ли работать Вулкан при температуре подачи т/с 47 градусов (выше обратка не будет)
Обычно же Вулкан работает при 95/70, а у меня выйдет 47/30.......

Маркировку насосу не видно, не я ставил, документов нет.
Рядом стоит соседнее административное здание в нём тепло. Школа утеплена, мерзнет уже лет 30ть........
Школа является концевым абонентов на теплотрассе.
Котельная (современная модульная газовая) выдаёт Т1/Т2=70/60 , Р1/Р2=0,28/0,2
Подскажите что делать с самой системой отопления школы??? как повысить температуру в классах?
Каждый год приезжал какой-то умелец и что-то советовал........

Цитата(awlan @ 2.2.2017, 15:13) *
1. Для села нормально.
2. А зачем с обратки? С подачи тепла будет больше.
3. Значит тепла в школе останется больше rolleyes.gif , но для котлов плохо.

Что за насос на последнем фото?

"Т-ру в обратку можно вполне повысить если ТН не перекрывать при неработающем вентиляторе,"
Так делать нельзя, посадите отопление еще больше.


Что за насос не известно, нет шильдика.
Что можно сделать с самой системой отопления, как повысить теплосъём.
С подачи не запитываем Вулкан, чтоб система отопления не просела........
Ludvig
Цитата(TGIV @ 2.2.2017, 11:41) *
С подачи не запитываем Вулкан, чтоб система отопления не просела........
Это слишком по-сельски. Не сможете через Волканы прокачать всю СО, как ни старайтесь.
awlan
Цитата(TGIV @ 2.2.2017, 16:41) *
1., нужно повысить температуру в классах она 16-17С (при -10С на улице)
2.Что для этого нужно, изменить саму систему отопления, подключение приборов.
3.Насос школа на обратку поставила толку ноль.
4. мы может от гребенки кинуть еще одну ветку и поставить Вулкан. Это мы можем сделать и в отопительный период.
5. Схему подключения Вулкана приложил.
Мы хотим не "посадит" всю системы отопления здания, а всего лишь снять дополнительно тепло с уходящей в теплотрассу обратки.

Вопрос: будет ли работать Вулкан при температуре подачи т/с 47 градусов (выше обратка не будет)
Обычно же Вулкан работает при 95/70, а у меня выйдет 47/30.......


6. Рядом стоит соседнее административное здание в нём тепло. Школа утеплена, мерзнет уже лет 30ть........
7.Школа является концевым абонентов на теплотрассе.
Котельная (современная модульная газовая) выдаёт Т1/Т2=70/60 , Р1/Р2=0,28/0,2
Подскажите что делать с самой системой отопления школы??? как повысить температуру в классах?
Что за насос не известно, нет шильдика.
Что можно сделать с самой системой отопления, как повысить теплосъём.
С подачи не запитываем Вулкан, чтоб система отопления не просела........


1. Для этого надо повысить среднюю т-ру нагревательных приборов.
2. Увеличить кол-во проходящего теплоносителя, чтобы режим был примерно 57-52С.
3. Вот именно, насос надо СРОЧНО поставить на подачу.
4. Если можете, делайте. Только правильно, из подачи в обратку. При выключении вентилятора закрывайте кран подачи теплоносителя на Вулкан.
5. Схема плохая, см.п.4.
6. Тепловизором бы посмотреть. Как там на чердаке, шлака много?(если см 30-40 , то самое то).
7. Насос на подачу rolleyes.gif .
TGIV
Цитата(Ludvig @ 2.2.2017, 16:08) *
Это слишком по-сельски. Не сможете через Волканы прокачать всю СО, как ни старайтесь.


Не совсем понял Вас, я же не весь теплоноситель из обратки направлю на Volcano, а лишь часть. Смотрите фото узла ввода.
Даст ли результат Volcano при таком низком теплоносителе??

Цитата(awlan @ 2.2.2017, 16:11) *
1. Для этого надо повысить среднюю т-ру нагревательных приборов.
2. Увеличить кол-во проходящего теплоносителя, чтобы режим был примерно 57-52С.
3. Вот именно, насос надо СРОЧНО поставить на подачу.
4. Если можете, делайте. Только правильно, из подачи в обратку. При выключении вентилятора закрывайте кран подачи теплоносителя на Вулкан.
5. Схема плохая, см.п.4.
6. Тепловизором бы посмотреть. Как там на чердаке, шлака много?(если см 30-40 , то самое то).
7. Насос на подачу rolleyes.gif .


Спасибо большое за ответ!
Не особо понял что вы рекомендуете сделать с системой отопления?
Чем будет отличаться насос на обратке от установленного насоса на подаче? Какой нужен насос: циркуляционный, повысительный?
какие нужны параметры у насоса : напор, расход??
Если Volcano запитать от подачи и в обратку в каком месте на гребенке её лучше врезать, нужны ли балансиры?
ceril
Система конечно капризная Всегда проблемы с затеканием в радиаторы, завоздушиванием радиаторов, зарастанием радиаторов.
т.е. если есть проблемы с завоздушиваеием: надо краны маевского (на фото правда их не видно) заменить на автоматические воздухоотводчики. если радиаторы заросли то менять радиаторы, трубы и т.д.
Для таких систем учебник говорит (по памяти) вро де как не более 5 батарей и всякие там крт и крп (рег клап трехходовые или проходные). Проверте батареи "на равномерный прогрев"-проверяется ладонью.
У Вас по СП 131: расчетная уличная: to=-37 град, т.е Вас топят на минус 5 град., а должно быть Т1/Т2=64/50.
Рекомендации: посоветуйтесь с местными попробуйте установить там где можно (например в спортзале) регистры из трубы 89х4-регистры плохо зарастают и не скапливают пыль (и легко моются и ремонтируются после например разморозки), при температуре Т/С 50 градусов и 10 в помещении 1 м 89 трубы даст где то 150 Вт теплопоступлений. Рекомендации в интернете и справочниках есть.
Воздушно-отопительные агрегаты берите с самой маленькой тепловой мощностью и самым низкооборотным двигателем (они меньше шумят) и для вашего случая (недотоп) трехрядным теплообменником (если ВЕЗА то например АВО-43, с эл. дв 0,068 кВт, 1300 об/мин, тепла дадут 6-10 к Вт шум 54 Lp(дБ(А) (в классы все равно ставить нельзя). На сайте ВЕЗА есть подробный каталог.
TGIV
Цитата(ceril @ 2.2.2017, 16:30) *
Система конечно капризная Всегда проблемы с затеканием в радиаторы, завоздушиванием радиаторов, зарастанием радиаторов.
т.е. если есть проблемы с завоздушиваеием: надо краны маевского (на фото правда их не видно) заменить на автоматические воздухоотводчики. если радиаторы заросли то менять радиаторы, трубы и т.д.
Для таких систем учебник говорит (по памяти) вро де как не более 5 батарей и всякие там крт и крп (рег клап трехходовые или проходные). Проверте батареи "на равномерный прогрев"-проверяется ладонью.
У Вас по СП 131: расчетная уличная: to=-37 град, т.е Вас топят на минус 5 град., а должно быть Т1/Т2=64/50.
Рекомендации: посоветуйтесь с местными попробуйте установить там где можно (например в спортзале) регистры из трубы 89х4-регистры плохо зарастают и не скапливают пыль (и легко моются и ремонтируются после например разморозки), при температуре Т/С 50 градусов и 10 в помещении 1 м 89 трубы даст где то 150 Вт теплопоступлений. Рекомендации в интернете и справочниках есть.
Воздушно-отопительные агрегаты берите с самой маленькой тепловой мощностью и самым низкооборотным двигателем (они меньше шумят) и для вашего случая (недотоп) трехрядным теплообменником (если ВЕЗА то например АВО-43, с эл. дв 0,068 кВт, 1300 об/мин, тепла дадут 6-10 к Вт шум 54 Lp(дБ(А) (в классы все равно ставить нельзя). На сайте ВЕЗА есть подробный каталог.


Пирометром мерил температуру по веткам и самих МС-140, отклонений нет. Краны Маевского есть.
А если сделать двухтрубную с.о. и изменить подключение прибора (подача в верх, выход в противоположный низ) "диагональная".
Вторая труба как видно на фото просто лежит, большого труда врезку сделать не составит.
В спортзале тоже нежна 2х трубная с.о, сейчас в первый прибор в спортзале заходи Т 50С, а из последнего н.п. выходит Т35С

Как правильно проверить кол-во секций МС-140 разнице температур 80/60, а до школы доходит и того меньше.
При увеличением кол-ва секции не станет ли еще хуже??



ceril
Если брать округленно то радиатор у которого межосевое 500 то 1 секция на 1 м2
awlan
Цитата(TGIV @ 2.2.2017, 17:23) *
1.Не особо понял что вы рекомендуете сделать с системой отопления?
2.Чем будет отличаться насос на обратке от установленного насоса на подаче? Какой нужен насос: циркуляционный, повысительный?
какие нужны параметры у насоса : напор, расход??
3. Если Volcano запитать от подачи и в обратку в каком месте на гребенке её лучше врезать, нужны ли балансиры?

1. Ничего, только добавить Volcano.
2. Система отопления будет работать лучше. По параметрам насоса, надо знать вашу тепловую нагрузку. Но кто то же его подбирал, ставьте что есть.
3. Там где врезано отопление, еще один кран для отключения в удобном месте(чтобы в подвал не бегать).
СИГ
Раз это ситуация длящаяся, то необходимо:
1) найти проект системы отопления здания и проверить, соответствует ли существующая поверхность нагрева отопительных приборов системы отопления расчётным тепловым потерям здания;
2) если проект не сохранился, то на уровне муниципального образования поставить вопрос о том, чтобы проверить проектным расчётом возможности системы отопления с привлечением проектной организации.
После проверки - возможно, придётся увеличивать поверхность нагрева отопительных приборов, так как при возможных ремонтах происходило неоднократное вмешательство в систему отопления и поверхность нагрева отопительных приборов изменена.

Судя по температурному перепаду, теплосъём неплохой, то есть закольцовок нет. Знать бы ещё количество циркулирующей сетевой воды и строительный объём здания. А от того, где установлен насос - на подаче или на обратке - расход сетевой воды через систему отопления не изменится. Вот если поднять производительность насоса в 2-3 раза, то тем самым Вы можете изменить ситуацию в лучшую сторону уже в этом отопительном сезоне, так как температура большинства отопительных приборов изменится в сторону повышения, возрастёт теплоотдача приборов за счёт радиации и улучшения конвекции.
awlan
Цитата(СИГ @ 3.2.2017, 14:15) *
А от того, где установлен насос - на подаче или на обратке - расход сетевой воды через систему отопления не изменится.


Типичная ошибка.
В данном случае насос необходимо переставить на ПОДАЧУ.
Амиго
Увеличивать радиаторы только.

На эту зиму - перекрыть всю вентиляцию/заклеить все щели/закрыть каналы Ве. Будет чуть теплее.
СИГ
Согласен и с 1 и со 2 предложением Амиго. Потери тепла на инфильтрацию составляют для Ваших условий более 5%.
TGIV
Цитата(СИГ @ 3.2.2017, 13:15) *
Раз это ситуация длящаяся, то необходимо:
1) найти проект системы отопления здания и проверить, соответствует ли существующая поверхность нагрева отопительных приборов системы отопления расчётным тепловым потерям здания;
2) если проект не сохранился, то на уровне муниципального образования поставить вопрос о том, чтобы проверить проектным расчётом возможности системы отопления с привлечением проектной организации.
После проверки - возможно, придётся увеличивать поверхность нагрева отопительных приборов, так как при возможных ремонтах происходило неоднократное вмешательство в систему отопления и поверхность нагрева отопительных приборов изменена.

Судя по температурному перепаду, теплосъём неплохой, то есть закольцовок нет. Знать бы ещё количество циркулирующей сетевой воды и строительный объём здания. А от того, где установлен насос - на подаче или на обратке - расход сетевой воды через систему отопления не изменится. Вот если поднять производительность насоса в 2-3 раза, то тем самым Вы можете изменить ситуацию в лучшую сторону уже в этом отопительном сезоне, так как температура большинства отопительных приборов изменится в сторону повышения, возрастёт теплоотдача приборов за счёт радиации и улучшения конвекции.

Если поставить мощный насос выдержат ли его радиаторы отопления? не будет ли порыва (гидравлического удара)
Volcano дадут толк если теплоноситель будет поступать с параметрами 60/50 С??
СИГ
Вам надо обязательно установить манометры на подаче и обратке, чтобы знать текущую ситуацию в части гидравлического режима. Определим минимальную величину напора в обратном трубопроводе на вводе. Высота 2-х этажного здания - примем =6м, плюс 5 м - запас согласно ПТЭТЭУ для предотвращения опорожнения системы отопления. Итого: минимум 11м водяного столба (вод. ст.) или 1,1кг/см2. Давление в подающем трубопроводе на вводе - зависит от типа применяемых радиаторов, если чугун - не более 6кг/см2. Насос по напору - достаточно 5-10 м вод.ст. Гидроудара при плавном пуске путём медленного открытия задвижки на нагнетательном трубопроводе можно избежать. Какая расчётная нагрузка на здание у Вас в договоре? Зная её, можно рассчитать производительность насоса. Или хотя бы строительный объём здания.
awlan
Цитата(TGIV @ 7.2.2017, 11:55) *
1.Если поставить мощный насос выдержат ли его радиаторы отопления?
2.не будет ли порыва (гидравлического удара)
3.Volcano дадут толк если теплоноситель будет поступать с параметрами 60/50 С??

1. Ставьте какой есть
2. Не будет.
3. Дадут.

Вы делать то что то собираетесь, или просто поговорить зашли?
TGIV
Цитата(awlan @ 7.2.2017, 11:38) *
1. Ставьте какой есть
2. Не будет.
3. Дадут.

Вы делать то что то собираетесь, или просто поговорить зашли?

Я представитель монтажной организации которую попросили помочь. за свою работу мы будем отвечать перед Администрацией
Поэтому нужно 7мь раз отмерить, один раз смонтировать.
На сколько увеличиться температура батарей если я поставлю насос, и на сколько станет теплее от Вулкана в спортзале?
Вы можете конкретнее сказать? может быть результат от данных мероприятий окажется близким к нулю.....
awlan
Цитата(TGIV @ 8.2.2017, 15:54) *
Я представитель монтажной организации которую попросили помочь.
за свою работу мы будем отвечать перед Администрацией


А инженеры(которые понимают в отоплении) в Вашей организации есть?
За свою работы Вы наверное еще и денег попросите rolleyes.gif .
TGIV
Цитата(awlan @ 8.2.2017, 15:52) *
А инженеры(которые понимают в отоплении) в Вашей организации есть?
За свою работы Вы наверное еще и денег попросите rolleyes.gif .

У нас большой опыт, просто с таким случаем столкнулись впервые! Вот решил узнать у кого были на практике такие случаи.
Кто не на бумаге, а на практике повышал температуру внутреннего воздуха с такими слабыми параметрами на вводе
awlan
Цитата(TGIV @ 2.2.2017, 16:41) *
Рядом стоит соседнее административное здание в нём тепло. Школа утеплена, мерзнет уже лет 30ть........
Школа является концевым абонентов на теплотрассе.
Котельная (современная модульная газовая) выдаёт Т1/Т2=70/60 , Р1/Р2=0,28/0,2

А это кто писал? unsure.gif

Цитата(TGIV @ 8.2.2017, 17:01) *
У нас большой опыт, просто с таким случаем столкнулись впервые! Вот решил узнать у кого были на практике такие случаи.
Кто не на бумаге, а на практике повышал температуру внутреннего воздуха с такими слабыми параметрами на вводе

Опыт видимо только по сварке.
Поясню еще раз. Тепло приходит с водой, увеличивая расход - увеличиваете подачу тепла.
Поэтому, насос на подачу и Вулкан в спортзал(а может и не один).
"Поджать" предыдущих абонентов(чтобы в Администрации была температура одинаковая со школой dry.gif ).

ЗЫ. "практике" 40 лет.
Ernestas
Цитата(awlan @ 3.2.2017, 16:18) *
Типичная ошибка.
В данном случае насос необходимо переставить на ПОДАЧУ.

А на чем основывается данное утверждение?
coverart
"Если в кране нет воды..."
А почему не решать проблему сначала административно. Почему такой график? Что в договоре на теплоснабжение? Костыль в виде насоса не решит проблему, других потребителей посадите, и будет вечная война насосов, кто больше поставит, у того и теплее будет. Поэтому ставте с запасом :-)))
awlan
Цитата(Ernestas @ 8.2.2017, 17:48) *
А на чем основывается данное утверждение?

Конфигурации сети.
CNFHSQ
Если перепад температур подачи и обратки 10 градусов, то это значит что циркуляция даже избыточная или тепло идет мимо школы. Разберитесь. Насосы не нужны. требуйте для начала топить по графику или даже выше. Возьмите график и замеряйте температуру на входе. Температура на вашем вводе и выходе котельной не отличаются. Ставить доп. приборы полюбому..
TGIV
Цитата(awlan @ 8.2.2017, 16:40) *
А это кто писал? unsure.gif


Опыт видимо только по сварке.
Поясню еще раз. Тепло приходит с водой, увеличивая расход - увеличиваете подачу тепла.
Поэтому, насос на подачу и Вулкан в спортзал(а может и не один).
"Поджать" предыдущих абонентов(чтобы в Администрации была температура одинаковая со школой dry.gif ).

ЗЫ. "практике" 40 лет.

Пообщался с людьми которые решали эту проблему на практике:
1) сделать из горизонтальной однотрубной системы с подключением радиаторов снизу в низ, 2-х трубную систему отопления с диагональной схемой подключения приборов (вверх подача, в противоположный низ обратка). Это из опыта даст + 5-8С к внутреннему воздуху

На спортзал 140м2, h=6v мне посчитали Вулкан на 30 кВт. Думаю надо с запасом поставить 2 по 50 кВт. Это даст еще +5С

Насос хочу поставить Грундфос с частотным регулированием. Помогите подобрать
S1этажа= 1000м2
S2этажа= 752м2
Трубопровод системы отопления д 50 -- 1000метров
P2 на вводе = 0,2 кгс/см2


CNFHSQ
Цитата(TGIV @ 9.2.2017, 15:20) *
Пообщался с людьми которые решали эту проблему на практике:
1) сделать из горизонтальной однотрубной системы с подключением радиаторов снизу в низ, 2-х трубную систему отопления с диагональной схемой подключения приборов (вверх подача, в противоположный низ обратка). Это из опыта даст + 5-8С к внутреннему воздуху

На спортзал 140м2, h=6v мне посчитали Вулкан на 30 кВт. Думаю надо с запасом поставить 2 по 50 кВт. Это даст еще +5С

Насос хочу поставить Грундфос с частотным регулированием. Помогите подобрать
S1этажа= 1000м2
S2этажа= 752м2
Трубопровод системы отопления д 50 -- 1000метров
P2 на вводе = 0,2 кгс/см2

1.Нет.
Самая лучшая и простая циркуляция именно однотрубка. Двухтрубку заморитесь балансировать.
Про насосы Нет тоже.Накие насосы, если у Вас перепад 10 градусов, а вода на входе заведомо холодная.
CNFHSQ
У Вас по графику при максимально расчетной -37 должно быть 64/51. т.е. перепад 13 градусов. Если бы у вас на входе было 70, а на выходе 35 то да насосы и на всех плевать.
Скорее всего у вас проект отопления школы не для вашей местности. Так у нас, в Ставрополе, минимальная расчетная -19 и при-10 температура на батареях 79 градусов, а не 64 как у вас, но и секций меньше. А у Вас 57 и спрашиваете почему не греет.
Начните с контроля котельной!!! И ночью тоже. И дополнительные приборы, как говорил, полюбому!!! Тем более на однотрубке ставь нехочу.
dValeriy
Специалисты, подскажите занавеси с радиаторов убрать.
TGIV
Цитата(CNFHSQ @ 9.2.2017, 20:14) *
1.Нет.
Самая лучшая и простая циркуляция именно однотрубка. Двухтрубку заморитесь балансировать.
Про насосы Нет тоже.Накие насосы, если у Вас перепад 10 градусов, а вода на входе заведомо холодная.


Может я чего и не понимаю
Однотрубка как показано на рисунке теплоноситель с неохотой пойдёт в подводки д20, он лучше пройдет по магистрале д50 и вернется в ИТП.
при 2х трубке из-за разнице давлений вода с охотой зайдет в отопительный прибор, диагональной подключение прибора обеспечит более равномерный прогрев
CNFHSQ
Цитата(TGIV @ 10.2.2017, 5:34) *
Может я чего и не понимаю
Однотрубка как показано на рисунке теплоноситель с неохотой пойдёт в подводки д20, он лучше пройдет по магистрале д50 и вернется в ИТП.
при 2х трубке из-за разнице давлений вода с охотой зайдет в отопительный прибор, диагональной подключение прибора обеспечит более равномерный прогрев

Горячая воды будет подниматься в бвтарею, а холодная с удовольствием пойдет в трубу и дальше в котельную. Т.к. это не быстро то хватит всем и почти одинаково. В двухтрубке первая будет греться супер, вторая похуже, а последняя и совсем не будет , даже при солидном перепаде вначале. Требуется тонкая балансировка. Если петлю тихельмана, т.е. попутное движение подачи и обратки, то по сути та же однотрубка двумя трубами. А поднимется вода по первой секции.
TGIV
Цитата(CNFHSQ @ 10.2.2017, 12:11) *
Горячая воды будет подниматься в бвтарею, а холодная с удовольствием пойдет в трубу и дальше в котельную. Т.к. это не быстро то хватит всем и почти одинаково. В двухтрубке первая будет греться супер, вторая похуже, а последняя и совсем не будет , даже при солидном перепаде вначале. Требуется тонкая балансировка. Если петлю тихельмана, т.е. попутное движение подачи и обратки, то по сути та же однотрубка двумя трубами. А поднимется вода по первой секции.


Может тогда изменить схему подключение прибора на диагональную при однотрубной систему
Может применить попутную схему? можете показать схему такой системы?
CNFHSQ
Диагональная и нижняя разницы нет. А вот ести температура на последней и первой батарее сильно отличается, то что то делать надо например сделать петлю короче.
Ludvig
Цитата(CNFHSQ @ 10.2.2017, 8:11) *
Горячая воды будет подниматься в бвтарею, а холодная с удовольствием пойдет в трубу и дальше в котельную. Т.к. это не быстро то хватит всем и почти одинаково. В двухтрубке первая будет греться супер, вторая похуже, а последняя и совсем не будет , даже при солидном перепаде вначале. Требуется тонкая балансировка. Если петлю тихельмана, т.е. попутное движение подачи и обратки, то по сути та же однотрубка двумя трубами. А поднимется вода по первой секции.

Извините, но глупость плетете. Батареи укрыты толстым слоем краски. Т1 подозрительно мал, зато дР предостаточный. Можете до весны обсуждать гидравлику, всеравно теплее не станет и никто ничего переделывать не будет. Нужно всего лишь поставить в коридорах по Волкано с регулировкой т-ры на вентилятор и вопрос исчерпан. Возможно, есть подсосы воздуха, потому как здание без приточки, но с ЕВ. А вам подавай трубами меряться.
coverart
Кто трубами, кто волканами меряется. Но почему график то никакой???
Ludvig
Цитата(coverart @ 10.2.2017, 8:57) *
Кто трубами, кто волканами меряется. Но почему график то никакой???

График не переделать, принимать как есть. Обсуждать как трубы переделать можно. Но понимание что переделывать никто не будет, приводит ко второму варианту.
СИГ
Цитата(TGIV @ 9.2.2017, 16:20) *
Пообщался с людьми которые решали эту проблему на практике:
1) сделать из горизонтальной однотрубной системы с подключением радиаторов снизу в низ, 2-х трубную систему отопления с диагональной схемой подключения приборов (вверх подача, в противоположный низ обратка). Это из опыта даст + 5-8С к внутреннему воздуху

На спортзал 140м2, h=6v мне посчитали Вулкан на 30 кВт. Думаю надо с запасом поставить 2 по 50 кВт. Это даст еще +5С

Насос хочу поставить Грундфос с частотным регулированием. Помогите подобрать
S1этажа= 1000м2
S2этажа= 752м2
Трубопровод системы отопления д 50 -- 1000метров
P2 на вводе = 0,2 кгс/см2



Почему площади этажей так сильно отличаются? Обычно они примерно равны. Проверьте достоверность Ваших данных по площадям.
Ludvig
Цитата
На спортзал 140м2, h=6v мне посчитали Вулкан на 30 кВт. Думаю надо с запасом поставить 2 по 50 кВт. Это даст еще +5С

Насос хочу поставить Грундфос с частотным регулированием. Помогите подобрать
ТС явно с головой не дружит.
TGIV
Цитата(СИГ @ 10.2.2017, 13:17) *
Почему площади этажей так сильно отличаются? Обычно они примерно равны. Проверьте достоверность Ваших данных по площадям.

Площади брал из паспорта БТИ. Так как спортзал 140м2 о подсобные помещения около 120м2 находятся только на первом этаже вот вам и разница!
CNFHSQ
Цитата(Ludvig @ 10.2.2017, 8:36) *
Извините, но глупость плетете. Батареи укрыты толстым слоем краски. Т1 подозрительно мал, зато дР предостаточный. Можете до весны обсуждать гидравлику, всеравно теплее не станет и никто ничего переделывать не будет. Нужно всего лишь поставить в коридорах по Волкано с регулировкой т-ры на вентилятор и вопрос исчерпан. Возможно, есть подсосы воздуха, потому как здание без приточки, но с ЕВ. А вам подавай трубами меряться.


Фантазер, извините. Плетете про краску, может скажите что батареи вообще забиты фанерой и воздух никогда не спускают.
Вулкан такой же дополнительный прибор как и батареи. Но мощность его упадет при такой низкой температуре греющей воды более чем в 3 раза от паспортной. Да и на входе воздух далеко не ноль. Недаром в паспорте написано что допустимая температура 130, вот это да.

TGIV Все говорят, и я том числе.ю. про недостаточное поступление тепла с котельной. Можно хотя бы сутки проконтролировать температуру на входе и в школе.
Ludvig
Цитата
Фантазер, извините. Плетете про краску, может скажите что батареи вообще забиты фанерой и воздух никогда не спускают.
Вулкан такой же дополнительный прибор как и батареи. Но мощность его упадет при такой низкой температуре греющей воды более чем в 3 раза от паспортной. Да и на входе воздух далеко не ноль. Недаром в паспорте написано что допустимая температура 130, вот это да.
А бредить зачем? Слой краски 3,5мм снижает теплоотдачу в 2 раза. При Т1 по графику Вулкана хватает на склад 30х40х6,5.
А теперь, если совсем с ума не выжил, расскажи где там найти твои 130?
Почему надо постить как не получится, вместо как сделать быстро и просто?

С целью повышения уровня культуры общения, предоставляю время. До понедельника. Чтобы на выходных подумать.
СИГ
При общей площади 1 и 2 этажа 1750 м при высоте этажа в среднем (по наружному обмеру) 4 м тепловая нагрузка приблизительно 0,14Гкал/час, расчётный расход теплоносителя на здание 5,6 т/час. Остальные расчёты произведёте сами (пропорционально площади). Если высота другая - сделаете корректировку.
CNFHSQ
Цитата(TGIV @ 9.2.2017, 15:20) *
На спортзал 140м2, h=6v мне посчитали Вулкан на 30 кВт. Думаю надо с запасом поставить 2 по 50 кВт. Это даст еще +5С


На спортзал надо по грубым расчетам 40 кВт всего. Учитывая низкие параметры Вулкан на 30кВт выдаст около 10 чтобы получить 30 надо 2 по 50 но и увеличить насход воды. Т.е. надо еще тепло взять.
awlan
Цитата(СИГ @ 10.2.2017, 17:00) *
При общей площади 1 и 2 этажа 1750 м при высоте этажа в среднем (по наружному обмеру) 4 м тепловая нагрузка приблизительно 0,14Гкал/час, расчётный расход теплоносителя на здание 5,6 т/час. Остальные расчёты произведёте сами (пропорционально площади). Если высота другая - сделаете корректировку.

Вы видимо писатель, но не читатель unsure.gif .
Смотрим(и читаем) #5
"Котельная (современная модульная газовая) выдаёт Т1/Т2=70/60 , Р1/Р2=0,28/0,2"
Т.е. температурная дельта котельной 10С, ну и соответственно расход должен быть больше в 2,5 раза больше.
А вообще какое то словоблудие пошло, ТСу видимо не помощь нужна, а "поговорить".

ЗЫ. CNFHSQ "Вулканом" нам не надо покрывать 100% тепловой нагрузки, а только догреть с 14С до 20С.
CNFHSQ
Цитата(awlan @ 10.2.2017, 15:01) *
ЗЫ. CNFHSQ "Вулканом" нам не надо покрывать 100% тепловой нагрузки, а только догреть с 14С до 20С.

Согласен. Но почему с 14. Говорил что 8 градусов в зале. Я смотрел на 10. Там еще и вентиляция видимо бывает. Хотя за точность спорить не буду. Грубая прикидка тем более что на максимальную температуру. Но если брать 14 градусов, то в Вулкане теповой напор вообще ниочем