tivan85
Есть подземная парковка на 6 м/м. В ней есть приточная венткамера в которой размещены приточки общеобменки парковки и рампы и вентиляторы ПД тамбур-шлюза (все оборудование обслуживает один ПО). И у них общий воздухозабор.

1. Можно ли делать общий воздухозабор для данного случая, если категория пож опасности парковки В2?
2. Является ли подземный паркинг складом или это помещение?
3. Является ли общеобменная вытяжка паркинга системой местных отсосов взрывоопасных смесей?
4. Является ли автомобиль оборудованием, содержащим горючие вещества, которые могут образовать в этой зоне взрывопожарные смеси?

6.4 В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха не следует предусматривать для систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции.

Допускается предусматривать общие приемные устройства наружного воздуха для систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1 и склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые могут образовать в этой зоне взрывопожарные смеси) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудования.


Или нельзя потому что паркинг является помещением с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые могут образовать в этой зоне взрывопожарные смеси
Composter
сп 113 6.1.1
В автостоянках требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В.
tivan85
Спасибо!
А по вопросам 3, 4 ? (на будущее если вдруг парковка будет категории В3..)
Composter
из автомобиля не выделяются взрывоопасные смеси ежесекундно, иначе бы были бы взрывы в гаражах и автостоянках.