Добрый день!
Рассчитываю расход приточного воздуха в цеху по выделениям тепла от технологического оборудования и обнаружил следующее несоответствие:
Согласно СП 60-13330-2012, приложение И, расход приточного воздуха по избыткам явной теплоты определяется по формуле:
L=Lwz +(3,6*Q-с*lwz*(twz-tin))/с*(tl-tin)
Где
tl- температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °С;
(т. е, как я понимаю у потолка цеха, с учетом температурного градиента)
В тоже время в СНИП 2.04.05-91 есть такая же формула
L=Lwz +(3,6*Q-с*lwz*(twz-tin))/с*(twz-tin)
но в знаменатель ставится другая температура
twz - температура в обслуживаемой зоне помещения.
Подскажите пожалуйста, все таки как правильно рассчитывать воздухобмен? Может где-то есть опечатка? Очень разные значения получаются.
ИОВ
Не знаю, какими версиями СНиП и СП Вы пользуетесь. Зайдите в любую известную нормативную базу в сети - формулы в СНиП и СП одинаковые.
sneider
Цитата(Sailornord @ 20.2.2017, 15:32) *
(т. е, как я понимаю у потолка цеха, с учетом температурного градиента)

Через температурный градиент считать неправильно. Пользуйтесь коэффициентом воздухообмена. Он считается, а если нет данных, то принимается по справочным данным в зависимости от типа производства и теплоизбытков в цеху.
справочник Торговникова "Проектированик промышленной вентиляции" смотрите. там эта тема раскрывается