Добрый вечер всем. Подскажите, пожалуйста, какой предел огнестойкости должны иметь воздуховоды системы дымоудаления в пятиэтажном здании школы в помещениях венткамер на этажах здания. Заранее спасибо.
Специалистом не являюсь, а инспектор МЧС требует EI 150 в устной форме. Здание старое, огнезащитное покрытие вздулось и осыпалось, можно ли уменьшить EI
ИОВ
СП 7.13130.2013
Цитата
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости, не менее:

- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны;

- EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;

- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

- EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека
;

Для Вашего объекта надо смотреть 2 последних варианта (выделено цветом).
И ещё - пож. инспектор не имеет права выставлять требования без ссылок на действующие нормы.
Ниик
Большое спасибо за помощь.
Konstantin T.
А как же п.6.18 "Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируются." ?

ИОВ
По тексту ТС в 1-м посте представилось, что речь именно о транзитных воздуховодах ДУ.
Цитата(Ниик @ 1.3.2017, 20:44) *
... какой предел огнестойкости должны иметь воздуховоды системы дымоудаления в пятиэтажном здании школы в помещениях венткамер на этажах здания.
Специалистом не являюсь, а инспектор МЧС требует EI 150 в устной форме. Здание старое, огнезащитное покрытие вздулось и осыпалось, можно ли уменьшить EI

Представить не могу, что в старом здании школы были предусмотрены поэтажные венткамеры для вентиляторов ДУ