Svetlanna
Добрый день знатоки rolleyes.gif ! Первый раз приходится делать раздел ОВ. Имеется небольшое здание насосной дизельного топлива, размером 3х4х3м(высота), для подачи топлива в котельную. Категория помещения В1. Необходимо сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Дизельное топливо-резервное для котельной.
Подскажите знающие люди на какие основные моменты обратить внимание при проектировании?
Согласно СП "Котельные установки" для насосной жидкого топлива необходимо принять 10кр. воздухообмен (по другим документам встречается и 7кратный), с удалением воздуха 1/3 из верхней зоны и 2/3 из нижней зоны. Если по расчету получится что можно обойтись естественной прит-выт. вентиляцией можно ли это осуществить, либо из нижней зоны все равно нужно делать механическую вытяжку?
Для нашего случая нужна будет аварийная вентиляция для помещения или можно обойтись и без нее?
Спасибо всем кто откликнется, сроки как всегда "надо вчера", и нет возможности тщательно и подробно поразбираться и почитать по этой теме.
SP_
примите всё по кратности из ВСН 21-77. Дизель он точно не взрывоопасный ?
Svetlanna
Спасибо большое за информацию. Хоть что-то почитать, когда не знаешь как делать) Технологи дали категорию В1, хотя встречала при изучении данного вопроса что насосные ДТ и к категории Б тоже приравниваются, видимо кто как посчитает что ли. Я так понимаю если категория Б то и требования к вентиляции уже более навороченные?
SP_
В - просто горит, Б - уже взрывается, но слабее Б. Получается требования чуток навороченнее )