Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос в обязательности выполнения требования п.7.10.5 СП 60.13330.2012 ...Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование системы местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13 за пределами обслуживаемого пожарного отсека размещать не допускается.
В тоже время, в СП 7.13130.2013 допускает размещение вент.оборудования за пределами отсека и в п.6.8 отсутствуют ограничения по категориям обслуживаемых помещений, хотя в п.6.9 есть ссылка на СП 60 "...В этих помещениях допускается устанавливать оборудование систем приточной или вытяжной общеобменной вентиляции в ограниченном перечне в соответствии с [1]...". Можно ли считать п.7.10.5 СП 60.13330.2012 ограничением, на которое ссылается СП 7.13130.2013 ?
ИОВ
Не можно, а нужно
drew80
Спасибо, ИОВ. Развеяли сомнения. Немного смущает отсутствие п. 7.5.10 в перечне пост.1521. Также сталкивался с прошедшими экспертизу проектами многофункциональных зданий с встроенными парковками и вытяжными установками парковок, установленными на кровле жилых корпусов (за пределами отсека) при категории парковки В1.
ИОВ
Границами пож. отсека являются ограждающие конструкции - советую ознакомиться с СП 2.
На кровле - значит снаружи здания, на улице, а не в смежном пож. отсеке.