Диспетчеризация котельной
alex_1978
4.4.2017, 15:33
Добрый день! Может быть кто-нибудь подскажет, мне необходимо интегрировать проекты автоматизации котельной и ИТП в систему диспетчеризации здания. Для управления котельной и ИПТ используются контроллеры Vitotronic компании "VEISSMANN". Для системы диспетчеризации для контроллеров Vitotronic заказаны модули LON. Для узлов учета ИТП используются теплосчетчики ВИС.Т компании "Тепловизор" у них на борту ModBus. У меня общая диспетчеризация здания строится контроллерах у которых на борту Bacnet/IP.Какие можете порекомендовать шлюзы Bacnet/Modbus и Bacnet/LON. Спасибо
Любой контроллер имеющий на борту и то и другое.
Hawk от Centraline by Honeywell. Модбас и бакнет айпи у него на борту, Lon ставится дополнительной картой.
только не комисьте по лону витотроники во избежание.
alex_1978
4.4.2017, 16:04
Цитата(Ludvig @ 4.4.2017, 15:43)

Любой контроллер имеющий на борту и то и другое.
Да контроллер не хотелось бы ставить, хотелось бы обойтись шлюзами. В щите диспетчеризации уже есть контроллер PXC100-E.D компании Cименс
Шлюзы? Как насчет узнать их стоимость? ))
alex_1978
4.4.2017, 16:21
Цитата(Ludvig @ 4.4.2017, 16:13)

Шлюзы? Как насчет узнать их стоимость? ))
Я просто думаю что не совсем корректно использовать для конвертации протоколов контроллер. Хотя может быть так и сделаю, искать времени нет шлюзы. Спасибо Вам
Цитата(Kraeved @ 4.4.2017, 15:45)

Hawk от Centraline by Honeywell. Модбас и бакнет айпи у него на борту, Lon ставится дополнительной картой.
только не комисьте по лону витотроники во избежание.
Посмотрел, хорошая штука. Даже KNX на борту есть, а это иногда бывает очень как кстати, так как иногда выполняю проекты по управлению освещением. Только пока не нашел мануала, одни обзорные буклеты (
Sigezmund
4.4.2017, 16:25
Цитата(alex_1978 @ 4.4.2017, 16:04)

Да контроллер не хотелось бы ставить, хотелось бы обойтись шлюзами. В щите диспетчеризации уже есть контроллер PXC100-E.D компании Cименс
Скада тоже Сименс?
Вообще задачу решить можно OPC-сервером без всяких шлюзов, не?
"используются контроллеры Vitotronic компании "VEISSMANN". Для системы диспетчеризации для контроллеров Vitotronic заказаны модули LON. "
..т.е. у вас просто V100 без V300K?, если у вас система уже с V300K то там уже на V100 есть LON-карты
"только не комисьте по лону витотроники во избежание. "
..а как без этого вы их в общий LON воткнете?), "no pain, no gain"))
"контроллер PXC100-E.D компании Cименс"
..так они и есть BACNet на LON, есть даже мастера которые их как-то в LONMaker цепляют), а ModBus это вам TXOpen-линейку курить, вроде работают как-то, после правильных танцев)), как в прочем и вся DESIGO))
"Шлюзы? Как насчет узнать их стоимость? ))"
..да лана, если там на DESIGO все, копейки), вот если б скажем сравнить стоимость всей конфы на DESIGO и скажем хотяб на BECKHOFF, вот тогда есть над чем задумацца)), ну заказчику наверно))
alex_1978
4.4.2017, 16:39
Цитата(ktulu @ 4.4.2017, 16:35)

"используются контроллеры Vitotronic компании "VEISSMANN". Для системы диспетчеризации для контроллеров Vitotronic заказаны модули LON. "
..т.е. у вас просто V100 без V300K?, если у вас система уже с V300K то там уже на V100 есть LON-карты
"только не комисьте по лону витотроники во избежание. "
..а как без этого вы их в общий LON воткнете?), "no pain, no gain"))
"контроллер PXC100-E.D компании Cименс"
..так они и есть BACNet на LON, есть даже мастера которые их как-то в LONMaker цепляют), а ModBus это вам TXOpen-линейку курить, вроде работают как-то, после правильных танцев)), как в прочем и вся DESIGO))
"Шлюзы? Как насчет узнать их стоимость? ))"
..да лана, если там на DESIGO все, копейки), вот если б скажем сравнить стоимость всей конфы на DESIGO и скажем хотяб на BECKHOFF, вот тогда есть над чем задумацца)), ну заказчику наверно))
Насчет LON на борту PXC100 вы уверены? Странно, но я не нашел про это ничего
Sigezmund
4.4.2017, 16:43
Цитата(ktulu @ 4.4.2017, 16:35)

"используются контроллеры Vitotronic компании "VEISSMANN". Для системы диспетчеризации для контроллеров Vitotronic заказаны модули LON. "
..т.е. у вас просто V100 без V300K?, если у вас система уже с V300K то там уже на V100 есть LON-карты
"только не комисьте по лону витотроники во избежание. "
..а как без этого вы их в общий LON воткнете?), "no pain, no gain"))
"контроллер PXC100-E.D компании Cименс"
..так они и есть BACNet на LON, есть даже мастера которые их как-то в LONMaker цепляют), а ModBus это вам TXOpen-линейку курить, вроде работают как-то, после правильных танцев)), как в прочем и вся DESIGO))
"Шлюзы? Как насчет узнать их стоимость? ))"
..да лана, если там на DESIGO все, копейки), вот если б скажем сравнить стоимость всей конфы на DESIGO и скажем хотяб на BECKHOFF, вот тогда есть над чем задумацца)), ну заказчику наверно))
PXC100-E.D - Это контроллер BACnet/IP, а не LON. А вообще у сименса от LONа одно название (там Bacnet), даже не представляю как надо извернуться, чтобы Bacnet засунуть в Lonmaker)))))))
alex_1978
4.4.2017, 16:43
Цитата(Sigezmund @ 4.4.2017, 16:25)

Скада тоже Сименс?
Вообще задачу решить можно OPC-сервером без всяких шлюзов, не?
Да, скада тоже сименс
"Насчет LON на борту PXC100 вы уверены?"
..эээ, вы с BACNet давно работаете??, LON одна из физик BACNet и основная сеть PXC-шек, только мало кто знает как напрямую PXC в LON цеплять))
..а по поводу шлюзов ANYBUS вам в помощь
Sigezmund
4.4.2017, 16:50
Цитата(alex_1978 @ 4.4.2017, 16:43)

Да, скада тоже сименс
Варианта 2:
1. Добавить контроллеры Siemens для интеграции LON и Modbus, потом это засунуть в Desigo Insight.
2. Сразу интегрировать все в Desigo Insight через ОРС-сервер.
alex_1978
4.4.2017, 17:04
Цитата(ktulu @ 4.4.2017, 16:48)

"Насчет LON на борту PXC100 вы уверены?"
..эээ, вы с BACNet давно работаете??, LON одна из физик BACNet и основная сеть PXC-шек, только мало кто знает как напрямую PXC в LON цеплять))
..а по поводу шлюзов ANYBUS вам в помощь
Спасибо!
Цитата(Sigezmund @ 4.4.2017, 16:50)

Варианта 2:
1. Добавить контроллеры Siemens для интеграции LON и Modbus, потом это засунуть в Desigo Insight.
2. Сразу интегрировать все в Desigo Insight через ОРС-сервер.
У линейки Desigo есть подобные контроллеры с поддержкой таких протоколов? Для интеграции ModBus используется TXOpen, как обсуждалось выше. Lon я так понял довольно "гемморно" использовать при помощи PCX
Sigezmund
4.4.2017, 17:12
Цитата(alex_1978 @ 4.4.2017, 17:04)

Спасибо!
У линейки Desigo есть подобные контроллеры с поддержкой таких протоколов? Для интеграции ModBus используется TXOpen, как обсуждалось выше. Lon я так понял довольно "гемморно" использовать при помощи PCX
Совершенно верно. Контроллер PXC001-E.D можно использовать для интеграции LON и Modbus. Модуль TXI1.OPEN можно использовать для интеграции Modbus, если подключить его к контроллеру PXC100-E.D
Забыл уточнить, а у вас Desigo Insight или Desigo CC?
alex_1978
4.4.2017, 17:19
Цитата(Sigezmund @ 4.4.2017, 17:12)

Совершенно верно. Контроллер PXC001-E.D можно использовать для интеграции LON и Modbus. Модуль TXI1.OPEN можно использовать для интеграции Modbus, если подключить его к контроллеру PXC100-E.D
Забыл уточнить, а у вас Desigo Insight или Desigo CC?
Desigo Insight
Sigezmund
4.4.2017, 17:45
Цитата(alex_1978 @ 4.4.2017, 17:19)

Desigo Insight
Ну тогда 2 варианта, которые я описал выше.
alex_1978
4.4.2017, 17:59
Зачем тогда вообще модуль TXI1.OPEN если есть контроллер PCX001
Sigezmund
4.4.2017, 18:11
Цитата(alex_1978 @ 4.4.2017, 17:59)

Зачем тогда вообще модуль TXI1.OPEN если есть контроллер PCX001
Одновременно 2 протокола через 1 контроллер интегрировать не получится. Поэтому нужно либо 2 контроллера PXC001, либо один контроллер PXC001 для интеграции LON и TXI1.OPEN для интеграции Modbus( если в вашем существующем PXC100-E.D хватит свободных точек).
Sigezmund, получится. Физически в программе переназначить сигналы с одного входа на другой даже ума много не надо.
А нельзя что-ли в Citect в Десиге добавить модбас через езернет через плату NT4 на теплосчетчике или обычный преобразователь rs/ethernet?
Цитата(Polopolar @ 5.4.2017, 7:41)

А нельзя что-ли в Citect в Десиге добавить модбас через езернет через плату NT4 на теплосчетчике или обычный преобразователь rs/ethernet?
Можно, через ОРС
Цитата(Ludvig @ 4.4.2017, 18:15)

Sigezmund, получится. Физически в программе переназначить сигналы с одного входа на другой даже ума много не надо.
Возможно. С lonmaker я никогда не работал. Допустим, получилось идентифицировать устройство и каким-то образом его сконфигурировать. Но каким образом ты будешь обращаться к модулям TX по шине i-bus? И каким образом ты будешь расшифровывать пакеты lon и конвертировать в пакеты bacnet?
Цитата(Sigezmund @ 5.4.2017, 9:35)

Возможно. С lonmaker я никогда не работал. Допустим, получилось идентифицировать устройство и каким-то образом его сконфигурировать. Но каким образом ты будешь обращаться к модулям TX по шине i-bus? И каким образом ты будешь расшифровывать пакеты lon и конвертировать в пакеты bacnet?
Когда сталкнетесь с этим вопросом, насчет интерфейсных возможностей контроллера, увидите ничего сложного там нет. Как он расшифровывает пакеты и конвертирует вам будет понятно при первом контакте с ним. ))
alex_1978
5.4.2017, 17:18
Немного отходя от темы диспетчеризации, но по теме линейки Desigo, подскажите пожалуйста какое количество модулей ТХ-I/O можно присоединять к TXS1.EF10? По нагрузочной способности TX-I/O и TXS1.EF10 вычислять или же еще есть какие то ограничения? И вообще в чем принципиальная разница между TXS1.EF10 и TXS1.12F10?
Sigezmund
5.4.2017, 20:01
12F10 это модуль питания шины i-bus на 1200 mA, нужен, чтобы запитывать шину i-bus, на которой сидят модули TXI/O. Каждый тип модулей I/O потоебляет определенный ток. А модуль EF10 -это модуль расширения шины I-bus. Нужен он для того, чтобы переносить модули TX I/O на новую линейку в щите, если размеры щита не позволяют выстроить все модули в одну линию, а также переносить модули TX I/O в соседний щит. Ограничение по длине шины существуют, но там свои нюансы.
alex_1978
6.4.2017, 13:28
Цитата(Sigezmund @ 5.4.2017, 20:01)

12F10 это модуль питания шины i-bus на 1200 mA, нужен, чтобы запитывать шину i-bus, на которой сидят модули TXI/O. Каждый тип модулей I/O потоебляет определенный ток. А модуль EF10 -это модуль расширения шины I-bus. Нужен он для того, чтобы переносить модули TX I/O на новую линейку в щите, если размеры щита не позволяют выстроить все модули в одну линию, а также переносить модули TX I/O в соседний щит. Ограничение по длине шины существуют, но там свои нюансы.
Благодарю, теперь все понятно