в СП есть следующее:
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года - для помещений с избытками теплоты;
Соответственно, если я рассчитываю естественное давление для Петербурга, с разницей в высоте между верхом вытяжки и низом притока для помещения котельной и разница эта равна пяти метрам...
То я впадаю в смущение.
Во-первых, не до конца понимаю, какую принимать внутреннюю температуру. Если не больше, чем на 4 градуса выше, чем на улице, то у меня выходит напор равен 0,8Па.
Если я возьму, например, 35, так как котельная у меня без постоянного пребывания людей, то выходит 2,75. Что всё равно очень и очень мало.
Вопрос - что я понимаю/делаю не так? Ведь как-то она ухитряется, как правило, работать...