в СП есть следующее:

Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:

а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года - для помещений с избытками теплоты;

Соответственно, если я рассчитываю естественное давление для Петербурга, с разницей в высоте между верхом вытяжки и низом притока для помещения котельной и разница эта равна пяти метрам...

То я впадаю в смущение.

Во-первых, не до конца понимаю, какую принимать внутреннюю температуру. Если не больше, чем на 4 градуса выше, чем на улице, то у меня выходит напор равен 0,8Па.

Если я возьму, например, 35, так как котельная у меня без постоянного пребывания людей, то выходит 2,75. Что всё равно очень и очень мало.

Вопрос - что я понимаю/делаю не так? Ведь как-то она ухитряется, как правило, работать...
Хбу
Неужели никто ничего не знает по этой теме?sad.gif

Или я как-то неправильно спросил?..
Амиго
Думаю второе)
Хбу
Цитата(Амиго @ 11.4.2017, 11:43) *
Думаю второе)

А что не так-то?sad.gif
Татьяна Удальцова
Цитата(Хбу @ 11.4.2017, 16:52) *
А что не так-то?sad.gif

"Па" не так. Сделайте в физических единицах - высота в метрах, плотность в кг/м3 и тогда дойдет физический смысл. Может быть.
инж323
Человек 11 лет на форуме и в специальности. В профиль не пойду смотреть- страшно.
Хбу
Хм.

Не буду оправдываться, вижу, что действительно очень сильно где-то туплю. Однако, хочу попробовать ещё раз уточнить.

Вот у нас формула расчёта статического напора.

Pe=g•h•(ρвн-ρн), Па.

где:
g – ускорение свобoдного падения, равное 9,81 м/с2;
h – расстояние oт центра приточного проема до центра вытяжного пo вертикали, м;
ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3;
ρвн – плотность воздуха внутри помещения, кг/м3.

Плотность определяем по формуле

ρ=353/(273+t)

где t – температура воздуха, °С.

Вот я так считаю.


Например, у нас производственное помещение без избытков тепла. Значит считаем на переходную температуру, 8 градусов.

Получается 5,4Па.

Где я ошибся в физических единицах?..

Цитата(инж323 @ 11.4.2017, 16:31) *
Человек 11 лет на форуме и в специальности. В профиль не пойду смотреть- страшно.

Можете посмотреть в профиле количество моих сообщений за это время, и увидеть созданные мною темы. Я далеко не всё время работал по специальности, должен признаться( О чём жалею.
Composter
что же вы накинулись на человека?может он наружку делал ,а тут вентиляциия досталась...
2,75 Па вполненормальное значение для ВЕ
а что вас смущает, потери то в ВЕ обычно не более 0,2 па/м
baron.od
в помощь 1 что бы вдруг не ошибиться в единицах.
"не более 0,2 па/м" поправка не более 0,65па/м

по ссылке даже картинка есть что за высоту надо брать ) на всяк случай. "вентиляция">"распологаемое естественное давление" дальше разберетесь
Composter
Цитата(baron.od @ 11.4.2017, 17:54) *
"не более 0,2 па/м" поправка не более 0,65па/м

эт если брать шахту из кирпича или шуткатурки тогда да
Хбу
Огромное спасибо Composter, baron.od!

Проверил расчёт в инженерном калькуляторе по ссылке - всё я считал правильно, оказалось)
baron.od
Цитата(Composter @ 11.4.2017, 16:28) *
эт если брать шахту из кирпича или шуткатурки тогда да

всеравно какая шахта, если сопротивление более 0,65Па (и это не механика) начинаются свистопляски rolleyes.gif