Цитата(yarya @ 13.4.2017, 9:09)

Добрый день! Вопрос вот какой..в большинстве канальных водяных калориферах поставлены условия подачи/обратки 95/70...а тут 55/35..не подскажите есть где нить расчет и подбор калориферов именно по температуре..все перерыл..дажеу поставщиков консультировался..предлагаю последовательно еще один поставить (что вполене резонно, можно ли в данном случаем управлять один 3-х ходовым??) лично я сомневаюсь!!
Вообще-то любой калорифер можно рассчитать на любую температуру теплоносителя и воздуха. Универсальная формула коэффициента теплопередачи калорифера
K=A*(Vв^k)*(Vw^p)Надо только знать параметры А, k и P. Для советских калориферов эти показатели есть в каталогах. Для современных калориферов Костромского и некоторых других заводов есть в заводской документации.
А вот для канальных калориферов ничего нет. Они это скрывают. Ну а "поставщики", т.е. "эффективные менеджеры" и понятия не имеют. Только для канальников ВЕЗы удалось кое-что добыть разведывательными методами.
Но просто "последовательно еще один поставить" - опасно. Обвязать даже два калорифера, стоящие последовательно по воздуху можно
тремя способами: по перекрестной, прямоточной и противоточной схеме. И результаты, в виде конечных температур нагретого воздуха будут совершенно разными. Может и воздух перегреться, может и вода переохладиться.
Моделировать работу калориферов можно с помощью нашей программы
ruAirHeater.
Там нет канальных калориферов, но можно попробовать на любом маленьком ВНВ, чтобы понять, чем это может кончиться. Промоделировать работу.
Нагреть воздух при 55/35 вполне возможно, если
правильно обвязать и задать расход воды
не по расчетному тепловому балансу.