Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Zentec Error
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Яромир
Господа, при запуске установки горит авария отказ датчика притока,сам датчик в порядке,параметр зайти проведена..Как можно решить ? С Уважением
immer
А показания датчика на панели отображаются ?
Blade runner
Может обрыв где -то или не туда присоединили.
serge197a
1. проверьте цепь.
2. подключите ПК и посмотрите онлайн.
PuzanZero
У вас есть программа для этого контроллера?
Я работал с Zentec'ами, и один из их недостатков в том, что у них слишком чувствительные входы.
Малейшие помехи на линии могут привести к тому, что контроллер на мгновение может обработать полученное значение как кратковременный обрыв датчика.
Поэтому они придумали ряд программно реализованных апериодических фильтров для аналоговых и дискретных входов. Как оно реализовано, вы можете посмотреть в программах на их сайте: http://zentec.ru/dev/readymade/
Убедитесь, что в вашей программе предусмотрены подобные фильтра на входах.

Но всё это актуально, только если авария "отказ датчика" возникает иногда, сама-собой.
Если она висит постоянно (и не сбрасывается даже после перезапуска питания), значит дело либо в подключении, либо в типе датчика.
Zentec'и используют датчики типа NTC10k. Убедитесь, что у вас именно такой датчик и подключен он правильно.
yarya
датчик даже цепанули на прямик..вполне возможно не тот датчик..)))

нет авария не сбрасывается..
Blade runner
Другой датчик попробуйте, например с обратки.
yarya
там электрокалорифер и один датчик))) поставщики говорят возможно датчик при отгрузке перепутали..ну бывает!!!
Blade runner
Датчик можно проверить омметром.
z_michael
Цитата(PuzanZero @ 5.5.2017, 6:44) *
У вас есть программа для этого контроллера?
Я работал с Zentec'ами, и один из их недостатков в том, что у них слишком чувствительные входы.
Малейшие помехи на линии могут привести к тому, что контроллер на мгновение может обработать полученное значение как кратковременный обрыв датчика.
Поэтому они придумали ряд программно реализованных апериодических фильтров для аналоговых и дискретных входов. Как оно реализовано, вы можете посмотреть в программах на их сайте: http://zentec.ru/dev/readymade/
Убедитесь, что в вашей программе предусмотрены подобные фильтра на входах.

Но всё это актуально, только если авария "отказ датчика" возникает иногда, сама-собой.
Если она висит постоянно (и не сбрасывается даже после перезапуска питания), значит дело либо в подключении, либо в типе датчика.
Zentec'и используют датчики типа NTC10k. Убедитесь, что у вас именно такой датчик и подключен он правильно.



Все верно.
Входы чувствительные к общему уровню (и помехи и полезный сигнал).
Но в этом есть и неоспоримый плюс. Степень защиты входа, например на контроллере М100 до 70В. Это означает, что "убить" входы контроллера весьма затруднительно.
А отфильтровать шум от полезного сигнала не представляется какой-либо проблемой, тем более, что в настройках самого входа можно указать время фильтрации. Но я предпочитаю "видеть" сигнал, поэтому блоки фильтрации вынесены на сцену программы.
Да и при любой топологии любого ПЛК фильтрация входного сигнала обязательна.
Blade runner
Цитата(z_michael @ 13.6.2017, 13:54) *
Но в этом есть и неоспоримый плюс. Степень защиты входа, например на контроллере М100 до 70В. Это означает, что "убить" входы контроллера весьма затруднительно.

А со статикой как они дружат ?
z_michael
Цитата(Blade runner @ 13.6.2017, 15:58) *
А со статикой как они дружат ?


Устойчивость к наносекундным помехам ± 1 кВ
Устойчивость к статическому электричеству 4 кВ
Blade runner
Замечательно. Пасиб
z_michael
Цитата(Blade runner @ 14.6.2017, 19:34) *
Замечательно. Пасиб


Лучше ознакомиться с полными ТХ в документации на контроллер.

http://zentec.ru/index.php/download_file/343/404/
Paw.
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, щит автоматизации вытяжной вентиляции, управляет работой двумя вытяжными системами на базе контролера Zentec ,при запуске систем в работу, высвечиваются две ошибки.
Может кто знает ,что это за ошибки?
Фото в файле.
AI 155
Возможно отсутсвует или не срабатывает Реле Перепада Давления
Paw.
Спасибо большое за информацию.
Сегодня проверю, реле перепада давления.
kosmos440o
Цитата(Paw. @ 6.3.2024, 1:28) *
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, щит автоматизации вытяжной вентиляции, управляет работой двумя вытяжными системами на базе контролера Zentec ,при запуске систем в работу, высвечиваются две ошибки.
Может кто знает ,что это за ошибки?
Фото в файле.

А что, в инструкции нету описания аварий?
starmos
Цитата(AI 155 @ 6.3.2024, 9:35) *
Возможно отсутсвует или не срабатывает Реле Перепада Давления


Надо же, вчера ведь думал сидел - "ведь наверняка ПД = перепад давления, а вот что такое Р"? Но так и не додумался что это реле оказывается smile.gif поэтому не полез с советами. А так-то наверняка - не выставлены пределы и все.
Paw.
Всем спасибо за ответы, настроил ,реле перепада давления на вентиляторах ошибку выдавали.
Всё работает.
basili
Ребят, выручайте. ZENTEC 33.НА ПАНЕЛИ ГОРИТ ОШИБКА ПОСЛЕ 1-2 МИНУТЫ РАЬОТЫ УСТАНОВКИ ERROR 17, ИНОГДА ERROR 05. И все. Нагрев и контроль температуры прекращается. Куда рытьи и как заставить её работать? В Мануале даллые ошибки не описа никак. Типа таких знаний не может быть на табло.
Qwerty88
Цитата(basili @ 13.4.2025, 7:58) *
Ребят, выручайте. ZENTEC 33.НА ПАНЕЛИ ГОРИТ ОШИБКА ПОСЛЕ 1-2 МИНУТЫ РАЬОТЫ УСТАНОВКИ ERROR 17, ИНОГДА ERROR 05. И все. Нагрев и контроль температуры прекращается. Куда рытьи и как заставить её работать? В Мануале даллые ошибки не описа никак. Типа таких знаний не может быть на табло.

Умирает панель/контроллер. Обращайтесь в Зентек.
basili
Цитата(Qwerty88 @ 18.4.2025, 14:53) *
Умирает панель/контроллер. Обращайтесь в Зентек.

Благодарю. Попробую написать им... именно в режиме нагрева. В режиме вентиляции работает и меняет скорости.
starmos
Цитата(basili @ 21.4.2025, 14:50) *
Благодарю. Попробую написать им... именно в режиме нагрева. В режиме вентиляции работает и меняет скорости.


По опыту общения с Zentec - с них фиг что получишь. Как они мне ответили все же однажды, они работают только с крупными покупателями, т.е. теми, кто у них контроллеры покупает чтобы в серийные изделия встраивать. Попробуйте посмотреть их стандартный проект в их же среде разработки - это все можно на сайте взять у них (на форуме). Там может увидите свою ошибку. Или поменяйте контроллер на Pixel, I или II - там стандартный проект можно залить и техподдержка отвечает у них.
basili
Цитата(starmos @ 21.4.2025, 15:54) *
По опыту общения с Zentec - с них фиг что получишь. Как они мне ответили все же однажды, они работают только с крупными покупателями, т.е. теми, кто у них контроллеры покупает чтобы в серийные изделия встраивать. Попробуйте посмотреть их стандартный проект в их же среде разработки - это все можно на сайте взять у них (на форуме). Там может увидите свою ошибку. Или поменяйте контроллер на Pixel, I или II - там стандартный проект можно залить и техподдержка отвечает у них.

ИНтересный Вариант А как вы себе представляете? Ведь "контроллер" это не только чип, а плата + панель управления.
Что именно мне поменять?
Смотрел, нету.... Error 17.
starmos
Цитата(basili @ 21.4.2025, 18:32) *
ИНтересный Вариант А как вы себе представляете? Ведь "контроллер" это не только чип, а плата + панель управления.
Что именно мне поменять?
Смотрел, нету.... Error 17.


Я это просто себе представляю, потому что много раз делал - выкидывается старый контроллер и ставится новый, все датчики и исполнительные элементы подключаются к нему, заливается соответствующая прошивка. При чем здесь чип? Речь не о микроконтроллерах, а о ПЛК в целом. Zentec = ПЛК, тот же Pixel = ПЛК, в чем проблема-то? Zentec тоже свободно программируемый контроллер, как и Pixel. Но его основная проблема - техподдержка. А так же то, что это дешевый контроллер, именно за счет экономии на поддержке и скажем так недостаточно надежной схемотехники. Т.е. если он работает, то и будет работать, а если что-то не так, то концов не найти. Поэтому если вы "собаку съели" на Zentec, то для вас ничего не проблема - вы легко поправите их проект, доработаете, или напишете свой под себя с нуля. Но если для вас Zentec новость, то лучше с ними не связываться, а я рекомендую контроллеры --- (Pixel и т.д.) - все те же достоинства, но чуть большая цена, при большем качестве, надежности и техподдержке.
AI 155
Зентек с пультом, а пиксель без пульта, функциональность разная.
Вот так просто не заменишь.
.........
Техподдержка очень важно.
Мегафирмам еще простительно, но для не слишком больших, существенный способ привлечения.



starmos
Цитата(AI 155 @ 22.4.2025, 10:58) *
Зентек с пультом, а пиксель без пульта, функциональность разная.
Вот так просто не заменишь.
.........
Техподдержка очень важно.
Мегафирмам еще простительно, но для не слишком больших, существенный способ привлечения.


Зентековский пульт вполне подключается к Пикселю, по Модбасу вроде.
AI 155
У зентека все настройки в пульте, а если подключить к пикселю, то придется в меню пикселя лазить, а пиксель может стоять в установке, что не очень удобно или прогу перекраивать.
Так просто не сделать.
basili
Цитата(AI 155 @ 22.4.2025, 11:42) *
У зентека все настройки в пульте, а если подключить к пикселю, то придется в меню пикселя лазить, а пиксель может стоять в установке, что не очень удобно или прогу перекраивать.
Так просто не сделать.

А что сплатой то делать, которая внутри ПВУ. Она ведь связана с панелью управления!
Насчёт ошибки Zentec ответил. 1. Замена внутреннего ионистора - конденсатора. 2. ПАНЕЛЬ старая, рекомендованная замена Zentec 031.
Требуемый ИОНИСТОР НА Али соли порядка 300р.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.