СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
1.6. Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.
Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20-30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75.
Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.
Цитата(Fisher155 @ 26.4.2017, 17:08)

Сделайте примечание в проекте, что это переход с большего на меньший диаметр, а не деталь - переход.
Но скорее всего проверяющему сварка не понравилась.
Не видел ни разу, чтобы без перехода трубу в трубу вставляли
Проект уже согласован в "Югорском фонде капремонта" вносить изменения или дополнения не получится. Поэтому надо как-то обосновать
Цитата(Fisher155 @ 26.4.2017, 17:08)

Сделайте примечание в проекте, что это переход с большего на меньший диаметр, а не деталь - переход.
Но скорее всего проверяющему сварка не понравилась.
Не видел ни разу, чтобы без перехода трубу в трубу вставляли
Сварка понравилась, просто упор делают на то, что если нарисовано, должно быть приварено. Только в этом вопрос, а качество сварки отличное.