Добрый день!

Принимаю квартиру, прикладываю лист бумаги к вытяжке, а она даже при открытом окне не прилипает. Боюсь плесени и грибочеков всяких. Как обосновать претензию по нормативу и смогут ли устранить вообще?
Composter
так естественная вентиляция работает за счет разницы температур.
сп 60
Цитата
7.1.10. Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °C и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года.


т.е. отсюда видно чтобы работала естественная вентиляция в помещение должно быть градусов на 15 больше чем на улице

Если у вас стоит вентилятор на шахте то другое дело
Urchi_Purchi
Что же ждать зимы что-ли? Ареометром там каким-нибудь может можно оценить? Вентилятора нет, обычная кухонная тяга
Skaramush
Ареометром оценить можно. Электролит в аккумуляторе. Или спирт в ёмкости.
Анемометр не поможет, скорее всего. Термоанемометр - может быть, но направление не возьмёт. Ароматическую палочку зажгите.
Composter
Urchi_Purchi, поймите есть разница температур между улицей и квартирой - есть тяга, нет разницы температур - нет тяги. Летом температура в помещении равна температуре на улице - это значит тяги не будет. Что вы хотите там намерять Ареометром то?
Skaramush
Ареометром, как раз, легко. Спирт разбавленный.
awlan
Цитата(Urchi_Purchi @ 14.7.2017, 12:12) *
Что же ждать зимы что-ли?

Вечером, ночью температура на улице будет ниже чем в квартире.

Цитата(Skaramush @ 14.7.2017, 13:34) *
Ароматическую палочку зажгите.

Можно и свечку. rolleyes.gif
Composter
Цитата(awlan @ 14.7.2017, 13:05) *
Вечером, ночью температура на улице будет ниже чем в квартире.

ну если отопление не работает ,то откуда то в квартире будет теплее.

я отом что минимальный поток может и можно обнаружить, но летом вентиляция не будет работать в расчетном объеме
Skaramush
Цитата(awlan @ 14.7.2017, 14:05) *
Можно и свечку. rolleyes.gif


Можно. Но струйка дыма лучше показывает поток, чем отклонение пламени.
awlan
Цитата(Composter @ 14.7.2017, 18:13) *
1.ну если отопление не работает ,то откуда то в квартире будет теплее.

2.я отом что минимальный поток может и можно обнаружить, но летом вентиляция не будет работать в расчетном объеме


1. Для климата Нового Уренгоя(согласно Климатологии) обычная ночная температура наружного воздуха 10-12С. "Если повар нам не врет"(с).

2.Вот что говорит "СВОД ПРАВИЛ.ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА.СП 60.13330.2012."
"7.1.10. Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей
наружного воздуха при температуре 5 °C и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года.
Miss_ka
Цитата(Urchi_Purchi @ 12.7.2017, 13:53) *
Добрый день!

Принимаю квартиру, прикладываю лист бумаги к вытяжке, а она даже при открытом окне не прилипает. Боюсь плесени и грибочеков всяких. Как обосновать претензию по нормативу и смогут ли устранить вообще?


не принимайте до осени. или вам "подарят" строительный дефект вентканала... и строители будут искать проблемы не в канале, а в вас ... mad.gif
--------------------------------------