Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет мощности системы кондиционирования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
DOlegM
Добрый день!

Для керамической мастерской требуется подобрать мощность системы кондиционирования, для поддержания внутреннего воздуха в диапазоне 20-22 гр.ц.
Исходные данные:
- температура внутреннего воздуха в теплый период года достигает 35 гр.ц;
- площадь помещения 89,55 м2;
- высота потолка 3,5м.

Т.к. нет информации по тепловыделению печей в свободном доступе, можно ли рассчитать производительность по теплоемкости воздуха?
Q = c · m · Δt = 1,005 · 376,08 · 15 = 5669,4 кДж = 1,6 кВт,
где
с - теплоемкость воздуха, 1,005кДж/(кг·°С);
m = p · v= (353 / (273 + 20)) · (89,55 · 3,5) = 376,08 - масса воздуха;
Δt = 35 - 20 = 15 °С - разность температур внутреннего воздуха.

Дело в том, что уже приобретено LS-HE18KLA2/LU-HE18KLA2 холодопроизводительностью 5,27 кВт в кол-ве 4 шт.
И нужно определить мин. необходимое кол-во, которое требуется установить.
Я придерживаюсь к 2 шт, 1 кондиционер будет как резервный.
Composter
тут важна поджиность воздуха и кратность, а то непонятно что вы насчитали.
легче опираться на потребляемую мощность печей
DOlegM
В произв. помещение мы имеем двухкратный водухообмен, то соответственно:
Q · n = 1,6 · 2 = 3,2 кВт
Composter
вообще зачем изобретоать велосипед ,есть сп 60 приложение И там вроде первая формула ваша
Cryos
А хотя бы температуру наружного воздуха для рассматриваемых условий знаете? При 35С внутри тепло через ограждения куда идет? Наружу или внутрь?
Давайте с этого начнем.
DOlegM
Температура наружного воздуха 24,6 гр.ц., взято согласно СП 131.13330.2012.

Цитата(Composter @ 21.7.2017, 14:25) *
вообще зачем изобретоать велосипед ,есть сп 60 приложение И там вроде первая формула ваша


Ввиду отсутствия и не возможности предоставить исходные данные со стороны керам. маст. для грамотного расчета.
ivan-l-ing
а вас собственные мысли вообще то не настораживают?
вы печьку кондеем охлаждаете
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.