QSlavaQ
Добрый день! Проектирем коттедж, в подвале которого располагается бассейн со смежным помещением спа-зоны. В бассейне будут стоять два осушителя воздуха. Приток считаем по людям (6 человек по 80 м3/ч). Вытяжки берем на четверть больше, чем притока. Воздух подаем с температурой 30 градусов. Вопрос в следующем: как поступать со спа-зоной? Это по сути единое пространство с помещением бассейна. Изначально думал подцепить спа-зону к приточной установке, обслуживающей помещения дома. Но в ней воздух греется до 20 градусов. Опасаюсь, что из-за разницы температур будет некомфортно. Может есть смысл делать единую систему для бассейна и спа-зоны!? Подскажите пожалуйста, как грамотнее поступить в данном случае. Надеюсь на мудрые советы. Прилагаю план.
Амиго
зал бассейна отдельно, спазона отдельно, жилая зона отдельно.

Но поскоку коттедж и на нормы можно плевать то спа зону логичней прицепить к бассейну. просто потомучто, влажность и температуры будут ближе чем в жилой зоне. вапще судя по чертежу это одно помещение, разделение условное. Можно исходя из этого сделать единую системы вентиляции. Тока воздухообмен надо будет нормально пощитать.
vsklokoch
Цитата(Амиго @ 27.7.2017, 13:52) *
Можно исходя из этого сделать единую системы вентиляции.

+1. Причем, наверное, логичнее приток сделать в зону отдыха (чтоб кресла не мокли), а вытяжку в районе бассейна. Так, на мой взгляд лучше обеспечится принцип "от чистого к грязному".
испытатель
Цитата(vsklokoch @ 9.8.2017, 21:32) *
+1. Причем, наверное, логичнее приток сделать в зону отдыха (чтоб кресла не мокли), а вытяжку в районе бассейна. Так, на мой взгляд лучше обеспечится принцип "от чистого к грязному".

rolleyes.gif Угум , особенно если курить за бильярдом и мазаться всякими вонючками.
baron.od
одну систему, тока ветку шо идет на бассейн с доп нагревателем. так наверное..
vsklokoch
Цитата(испытатель @ 10.8.2017, 1:06) *
всякими вонючками.

Вентиляция для вонючек - тема отдельной диссертации. rolleyes.gif

Цитата(QSlavaQ @ 26.7.2017, 16:55) *
Но в ней воздух греется до 20 градусов. Опасаюсь, что из-за разницы температур будет некомфортно.

С догревательством согласен. А вот системы тогда можно и раздельные (или общий приток по границе, а вытяжки раздельные). Тогда можно решить и проблему "вонючек".
baron.od
Цитата(vsklokoch @ 10.8.2017, 11:45) *
Вентиляция для вонючек - тема отдельной диссертации. rolleyes.gif


С догревательством согласен. А вот системы тогда можно и раздельные (или общий приток по границе, а вытяжки раздельные). Тогда можно решить и проблему "вонючек".

вытяжки обязательно раздельные, с регулятором оборотов.
AndreyVolk
А не проще спроектировать систему приточно-вытяжной вентиляции с встроенным осушителем, установка с маркировкой ,,SGK AQ" известного питерского бренда. У нас на объекте зарекомендовала себя с положительной стороны.