Элис
В квартире есть два вентиляционных короба - один для кухни, один для санузла.
Санузел в квартире раздельный. Вентиляционный короб санузла находится в туалете. Диаметр канала-спутника в вентиляционном коробе - 110 мм. Отверстие в канал пробито одно.
Изначально естественная вентиляция в санузле строителями по проекту была организована так.
В сантехшкафу - большой жестяной короб-приемник, присоединенный к отверстию в канале-спутнике в вентшахте.
В туалете в верхней панели сантехшкафа вентиляционная отдушина, ведущая в короб-приемник.
В перегородке между ванной комнатой и туалетом вентиляционная отдушина, ведущая в короб-приемник.

Вентиляция в санузле в квартире периодически опрокидывается в любое время года и при открытых окнах, и при окнах, приоткрытых на зимнее проветривание. Двери в санузел пока не установлены, жестяной короб демонтирован. Т.е. появление обратной тяги в канале-спутнике санузла с отсутствием притока воздуха к каналу не связано. Просто вот так хреново работает вентиляция...

Вопросы.
Посоветуйте, как лучше организовать естественную вентиляцию санузла, если установка в канал санузла вентилятора не планируется?
Надо ли пытаться разделить канал между ванной и туалетом, или лучше смонтировать все, как было первоначально?
Зольников Михаил
Здравствуйте.
Если Вы хотите, чтобы вытяжная вентиляция гарантированно не опрокидывалась, Вам надо делать механическую приточку на квартиру.

Или ставить общий вытяжной вентилятор на общий канал. Но так у Вас может опрокинуться вытяжка на кухне.

Механический приток - единственное гарантированное решение ситуации.