Цитата(Maria999u @ 8.8.2017, 15:07) 

Уважаемые коллеги!Позвольте немного расширить ваш кругозор: данный теловой узел разработан по нормативке РБ.Ни про какие камеры речи быть не может.На арматуру устанавливают колодец или ковер для обслуживания.
Вот не надо лохматить бабушку про "нормативку РБ". Видимо и её не читаете, а мы заглядываем.
В РБ, в отличие от РФ, к строительному нормированию подошли мудро - сохранили всё разумное, где-то отразив новые условия. Например новые виды трубопроводов и изоляции.
Как раз по тепловым сетям ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ   ТКП 45-4.02-182-2009 (02250) прпактически переписан еще с советского СНиП 2.04.07-86.  Да название, разумеется, сделаи собоственное
Цитата
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Строительные нормы проектирования 
 
ЦЕПЛАВЫЯ СЕТКI 
Будаўнічыя нормы праектавання
И в отношении камер требования те же самые. И никаких "колодцев", кроме смотровых на дренажах, да сбросных не упоминается. Вот вас бы лично спустить в этот колодец через единственный люк (очевидно держа за ноги).
И это весьма разумно. От 
незалежнасці нормы написанные кровью жертв отменять не надо.
Что касается решения по возможному удешевлению установки воздушников, так оно давно известно  - установка 
люков для воздушников. Прямо на канале. Под люк, на глубине 0.3 м от земли выводится воздушник шпинделем вверх. В это случае 
не надо никуда залезать. Слив воды из воздушника - на дно канала. Воздушник ведь в верхних точках ставится, уклон оттуда идет.
Возможно использовать и 
коверы  - это зависит от габаритов арматуры.