Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор оборудования для обработки импульсного сигнала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Sealov
Добрый день, имеется 4 датчика для измерения скорости вращения, на выходе импульсный сигнал. Посоветуйте оборудование для обработки этого сигнала.
Пока что остановился на двух вариантах:
1) Вторичный прибор обрабатывает импульсный сигнал и по протоколу Modbus RTU отправляет на ПЛК;
2) ПЛК со импульсным входом на борту.

Оборудование должно быть обязательно сертифицировано в Реестре средств измерений (именно в плане измерений импульсных сигналов, с указанием погрешности измерений и т.п.), а ПЛК желательно иметь Web-интерфейс для отладки ПО.
Заранее спасибо!
manjey73
частота импульсов ?

СИ30 у Овен, сертифицирован . Modbus
tiptop
Цитата(Sealov @ 13.10.2017, 14:37) *
Добрый день, имеется 4 датчика для измерения скорости вращения, на выходе импульсный сигнал. Посоветуйте оборудование для обработки этого сигнала.

У "Овена" есть "счётчики импульсов".

А, уже ответили... tomato.gif
Sealov
Да, СИ30 подходит и по частоте и по сертификации, спасибо большое.
Хотел бы еще рассмотреть вариант с ПЛК. Нашел ПЛК "Арбитр", у него и сертифицированные входа и Web-интерфейс есть, но о нем мало информации в интернете, может кто-то знает аналогичные ПЛК?
Sealov
Цитата(manjey73 @ 13.10.2017, 17:38) *
СИ30 у Овен, сертифицирован . Modbus


В описании указано, что он сертифицирован именно как счетчик. Со временем он никак не работает.

Это подтверждается и по ссылке http://www.owen.ru/catalog/schetchik_impul...n_si30/48048900
manjey73
а где у автора сказано про время ?
ПЛК вряд ли будут иметь сертификат как средства измерения счета, так как оно зависит часто от цикла ПЛК, то есть от программы.
Михайло
Цитата(manjey73 @ 16.10.2017, 18:13) *
ПЛК вряд ли будут иметь сертификат как средства измерения счета, так как оно зависит часто от цикла ПЛК, то есть от программы.

Неправда. У ПЛК есть так называемые "быстрые входы" - там стоит специальная микросхема высокоскоростного счетчика. Работа этого счетчика никак не привязана к работе основного процессора ПЛК, так как частота импульсов может достигать одного мегагерца. Счетчик выдает готовый и точный результат процессору.

Что за web-интерфейс для отладки ПО? Интерфейс для программирования?
Sealov
Цитата(Михайло @ 17.10.2017, 6:09) *
Что за web-интерфейс для отладки ПО? Интерфейс для программирования?


Наверное точнее будет сказать Web-сервер. Для создания странички с параметрами, элементами управления; диагностика ПЛК, состояния входов.



manjey73
Михайло, И? это дает право сертифицировать ПЛК как средство измерения ? ну есть быстрые входы, дальше то что ?
Sealov
Цитата(manjey73 @ 17.10.2017, 15:44) *
Михайло, И? это дает право сертифицировать ПЛК как средство измерения ? ну есть быстрые входы, дальше то что ?


http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/...um=jHmUxEnTaCnT

Подскажите, я правильно понял, что этот ПЛК сертифицирован именно на обработку частотного сигнала?
manjey73
Страница открывается пустой.
з.ы. все зависит от задачи, если нужен регистратор импульсов и только, то зачем там ПЛК ? ну и у Овен регистратор без АКБ если не ошибаюсь, чтобы счет не прерывал при потери питания. У Пульсара есть регистраторы с АКБ и Modbus по запросу, но вот сертификации не в курсе, ну и по частоте устроит или нет....
Sealov
По ссылке ПЛК "Арбитр", единственный, который я нашел с сертификацией на обработку частотного сигнала.
Сейчас в проекте 4 датчика измерения скорости вращения, неизвестно как будет проект расширятся дальше, возможно потребуется визуализация, для этого и нужен ПЛК.

manjey73
так если у вас датчик измерения скорости, то просто регистратор импульсов вам и не подойдет, они же тупо увеличивают счет и все....
вам точно либо ПЛК с быстрыми входами нужен, либо если существуют регистраторы для измерения скорости

Визуализация может быть сделана и без ПЛК на scada системе

Вам нужен тахометр а не счетчик импульсов. http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie

Но он без протокола, нужно на что-то заводить и выбрать либо с 4-20 мА либо с 0-10В.
Михайло
Цитата(manjey73 @ 17.10.2017, 16:44) *
Михайло, И? это дает право сертифицировать ПЛК как средство измерения ? ну есть быстрые входы, дальше то что ?

Можно хоть что сертифицировать, главное составить необходимый пакет документов, подать заявку. Чем в этом плане ПЛК отличается от счетчика импульсов (там аналогичные микросхемы счета)?
manjey73
Михайло, это должен делать производитель, а оно им надо ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.