Elephant_33
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой. Специфика потребителя, подключенного к нам по закрытой зависимой системе теплоснабжения, заключается в том, что с внутренних тепловых сетей постоянно сливают теплоноситель (по несколько кубов в сутки).
Методика (N 99/пр от 17 марта 2014 г.) по этому поводу однозначна: "В закрытой системе теплоснабжения при зависимом присоединении теплопотребляющих установок часовая величина утечки теплоносителя указывается в договоре и не может превышать 0,25 процента от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления."

Как же быть, если разница масс по показаниям ПУ между расходомерами на подаче и обратке значительно превышает эти 0,25%? Строго следовать методике? Поделитесь опытом, пожалуйста.
KYV86
У Вас (у потребителя) стоит ПУ. По нему и расчитывайте. Плюс добавьте стоимость химочищенной воды, если в договоре прописано. Норма 0,25% дана для расчета нормативных потерь при отсутствии ПУ, для расчета тарифа и т.п.
Elephant_33
Цитата(KYV86 @ 15.1.2018, 11:20) *
У Вас (у потребителя) стоит ПУ. По нему и расчитывайте. Плюс добавьте стоимость химочищенной воды, если в договоре прописано. Норма 0,25% дана для расчета нормативных потерь при отсутствии ПУ, для расчета тарифа и т.п.


Спасибо за ответ!
Немного разобрался, в БД ПУ схема потребления "Открытая", Qутечки уже считается.