Цитата(txt @ 30.1.2018, 8:37)

Вот пример коллектра для отопления - по лучевой схеме
https://101santehnik.ru/kollektornyy-blok-valtec-vtc594emnx/вопрос: в этом коллекторе есть термоклапана - то есть на радиаторах уже не требуется установка термоклапанов или все таки нужно ?
Правильно балансировать (увязывать) циркуляционные кольца клапанами на отопительных приборах (ОП).
Так как специально повышенное гидросопротивление этих клапанов должно располагаться в цирк.кольцах на ОП (на приборном узле). Поэтому балансировочные клапаны на коллекторах не только вредны, но и затраты на такие коллекторы с балансировочными клапанами являются беЗсмысленными.
В коллекторно-лучевых разводках чаще всего применяют радиаторы VK, т.е. с "нижним подключением". Они уже имеют в своём составе термоклапанные вставки-ввёртыши с регулируемым сопротивлением, с помощью преднастроек которых (ввёртышей) и производится балансировка.
Поюсню поточнее. Коллектор нужен лишь для того, чтобы более равномерно распределить не теплоноситель, а перепады давления на входе в "лучи" коллекторно-лучевой разводки.
Расход же теплоносителя настраивают с помощью преднастроек балансировочных клапанов на самих отопительных приборах. И не "равномерно между ОП", а в соответствии с необходимым для каждого ОП массовым расходом теплоносителя. Через один ОП может быть нужен расход 0,007 кг/с, а через другой ОП - 0,070 кг/с.
Т.е. для ОП, при дельте Т=20 градусов в режиме 75/55/20, примерно нужен расход 0,013 кг/с на каждый киловатт потребной выделяемой тепловой мощности. Соответственно, для разных ОП с разной необходимой мощностью, нужны и разные расходы теплоносителя.