Доброго времени суток.
С наступлением морозов несколько установок с рекуперацией встали вставать из-за обледенения рекуператора. В связи с эти возникло несколько вопросов.
1. Чем вообще грозит это грозит, если в систему залит глюколь?
2. Схема обвязки мне не совсем понятна.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В нормальном режиме поток идёт по большому кругу, теплоноситель движется от вытяжки к приточке. Когда контроллер срабатывают по заморозке, приточка выключается и 3-х ходовой клапан перекрывает поток и теплоноситель движется уже по малому кругу. Т.е. просто гоняет глюколь через теплообменник приточки. Но термодатчик то стоит на выходе с теплообменника вытяжки, где циркуляции нет. Уставки температуры в контроллере, следующие: когда температура глюколя падает до +5°С, контроллер срабатывает по обледенению. При температуре глюколя +15°С установка запускается.
На мой взгляд была бы разумно вообще исключить 3-х ходовой клапан из схемы. В таком случае при срабатывании контроллера по обледенению приточка встанет, глюколь будет по прежнему циркулировать через теплообменник вытяжке, где всегда тёплый воздух.