Цитата(miter @ 13.4.2018, 18:16)

А отдельный питьевой водопровод окромя... гм... тоже питьевого... - не дурная затея?

если нет питьевой в водопроводе, а систему на дом со снижением кремния (будь он не ладен) УК не потянуть. монтируют отдельный кран.
Цитата(ALexSmirnov @ 18.4.2018, 13:58)

Ответ по существу вопроса так и не прозвучал...
Цитата(miter @ 13.4.2018, 16:07)

Ставите в подвале осмос с какой-нибудь установкой минерализации, делаете отдельный стояк с отдельными вводами со счетчиками. Расход на квартиру - как на один кран (на кухню), дальше по вероятностям. Я бы еще запас заложил какой-нибудь приличный, раз у зака денег куры не клюют.
Или вы думаете где-то будет пример расчета такого идиотизма?

у нас стоит такая система на одном доме (90 квартир). осмос 200 л/час, бак 0,8 м3.
расчетный расход 10 л/сутки/квартира
Цитата(andrey R @ 13.4.2018, 18:08)

У обычной воды есть циркуляция. Есть разбор, адекватный подаче. Не застаивается. А тут как это обеспечить? Гонять шибко доочищенную воду по кругу через бактерицидку?Дурная затея.
так и сделано. осмос - бак, из бака в трубопровод из пластика, с циркуляцией через уголь и УФ.