КНС 2-я степень огнестойкости
Добрый день!
Корпус КНС из ПНД (ну в данном вопросе не так важно какой материал, любой из современных, стеклопластик, полиэтилен или металл), экспертиза задает вопрос как достичь 2-ю степень огнестойкости КНС подземного типа, и ссылается на п. 11.1.4 СП 32 "11.1.4 Здания и сооружения канализации необходимо принимать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется."
Раньше с этим не сталкивался, нормально проходили экспертизу. А сейчас видимо после случая в Кемерово стало все строго. А 2-ю степень огнестойкости полиэтилена и стеклопластика ни как не достичь. Получается надо возвращаться обратно к КНС из ж/б?...
Кто-то может сталкивался с этим. Может кому-то удалось убедить эксперта?
Fisher155
20.4.2018, 14:04
Попробуйте убедить, что КНС колодезного типа это не здание и не сооружение, а представляет собой инженерный гидротехнический элемент поднятия уровня и бесперебойного перекачивания дренажных, талых и ливнёвых стоков, хозяйственно-бытовых и очищенных стоков, в случаях, когда невозможно организовать поток самотеком.
Комплектная КНС из пластика - это устройство, а не сооружение и тем более не здание, так как не относится к объектам капитального строительства. Эдак и жироуловители и септики скоро будут требовать в бетоне. И да - пластиковые колодцы тоже запретить. Трубопроводы из ПНД - туда же, так как точно сооружение, линейный объект.
Эксперт - или невежда, или просто барыга.
Ferdipendoz
21.4.2018, 13:45
Цитата(vaganas @ 20.4.2018, 14:38)

п. 11.1.4 СП 32 "11.1.4 Здания и сооружения канализации необходимо принимать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется."
Вот эти сооружения на сетях - что имеется в виду? Нельзя отнести к ним подземную КНС блочного исполнения? Соответственно, отнести к III классу ответственности и не нормировать степень огнестойкости
Serg Ivanov
21.4.2018, 14:24
Цитата(Ferdipendoz @ 21.4.2018, 13:45)

Вот эти сооружения на сетях - что имеется в виду? Нельзя отнести к ним подземную КНС блочного исполнения? Соответственно, отнести к III классу ответственности и не нормировать степень огнестойкости
Можно.
СООРУЖЕНИЕ - объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т.д.
А если это не КНС, а очистные блочные? тогда какую степень нужно обеспечить)
Хорошая тема, только развитие не получила дальше. Ищу сейчас ради интереса степень огнестойкости стеклопластиковой емкости противопожарной. Похоже, что для этих резервуаров не предусмотрена степень?