Здравствуйте, специалисты. Прошу помощи. Частотник, установленный в насосной станции периодически выдает ошибку Еос.2. Насосы грундфос cr10-06. Выяснила, что это ошибка-перегрузки, а каковы причины и что делать для устранения не знаю. Дом 16 этажей 2 подъезда периодически остается без напора воды при остановке насосов. Насосы грундфос Частотник инстарт
starmos
Ошибка перегрузки означает, что насосы потребляют слишком большой ток, по мнению частотника. Найти параметр, где указано ограничение тока и сравнить эту величину с номинальным током насоса х1,2. Возможно при пуско-наладке вообще не настроили частотник на параметры двигателя = надо проверить. Возможно неправильно выбрали либо частотник (не хватает мощности), либо насосы (двигатели всегда работают с перегрузкой) = тут наверное только менять.
По самые по...
Цитата(LIK78 @ 25.4.2018, 5:19) *
Здравствуйте, специалисты. Прошу помощи. Частотник, установленный в насосной станции периодически выдает ошибку Еос.2. Насосы грундфос cr10-06. Выяснила, что это ошибка-перегрузки, а каковы причины и что делать для устранения не знаю. Дом 16 этажей 2 подъезда периодически остается без напора воды при остановке насосов. Насосы грундфос Частотник инстарт


В Руководстве (стр.219) ошибки по другому обозначены..
Если Err.02 - то это превышение тока во время разгона. Что делать - там указано подробно.
Может и механическая причина: забиты грязью насосы, закислились (это происходит, если нет чередования!), или подшипникам хана!