Ольга и Аня
Здравствуйте!
Помогите решить проблему!!!
На автомобильных воротах использовалась завеса шибирующего типа, состоящая из воздуховодов, двух раздаточных коробов, вентилятора ВЦ14-46 №8 и водяных калориферов КВБ12.
На данный момент отрезали теплоноситель, и хотят заменить водяные калориферы на электрические. Один из производителей эл. калориферов написал,
что на производительность 25000м3/ч не могут ничего нам предложить.

Подскажите, пожалуйста, можно устанавливать электрические калориферы параллельно, как водяные?
У эл. калориферов (типа СФО) есть по два термовыключателя, если покупаешь со шкафом управления. Можно ли установить например два калорифера рядом параллельно и запитать от одного шкафа?

И еще один вопрос в статье встретила такое пояснение по выбору эл. калориферов "Необходимо поддерживать минимально разрешенный заводом объем воздушного притока.
Игнорирование этого требования приводит к поломке нагревательных элементов электрокалорифера". То есть для калориферов задают минимальный расход воздуха, который пропускает
эл. калорифер, а какой будет максимальный расход?

Может, кто знает литературу, где есть пояснения и расчеты по эл. калориферам?
Skaramush
Цитата(Ольга и Аня @ 5.6.2018, 9:30) *
Здравствуйте!


И еще один вопрос в статье встретила такое пояснение по выбору эл. калориферов "Необходимо поддерживать минимально разрешенный заводом объем воздушного притока.
Игнорирование этого требования приводит к поломке нагревательных элементов электрокалорифера". То есть для калориферов задают минимальный расход воздуха, который пропускает
эл. калорифер, а какой будет максимальный расход?

Может, кто знает литературу, где есть пояснения и расчеты по эл. калориферам?


Максимальный расход определяется только механической прочностью элементов электронагревателя. Минимальный - из условий недопущения перегрева ТЭН, деформации и выхода из строя.
Дим214
Вы просто посчитайте энергетику, покажите Заказчику, и вопрос сам собой отпадет
JonnyD
Все зависит от типа ТЭНов. Если речь о высокотемпературных элементах, то здесь нормальная скорость в фронте 6 м/с. Если ТЭНы среднетемпературные то может быть и ниже. Также имеет значение какой характер поверхности элемента - с оребрением или гладкая поверхность. Опять температура воздуха до и после имеет значение, т.к. речь идет о теплосъеме.
Другими словами трясите производителя, устройства разные и условия эксплуатации тоже.
ИОВ
Цитата(Ольга и Аня @ 5.6.2018, 8:30) *
И еще один вопрос в статье встретила такое пояснение по выбору эл. калориферов "Необходимо поддерживать минимально разрешенный заводом объем воздушного притока.
Игнорирование этого требования приводит к поломке нагревательных элементов электрокалорифера". То есть для калориферов задают минимальный расход воздуха, который пропускает
эл. калорифер, а какой будет максимальный расход?

Ищите в каталогах или запрашивайте у производителей минимально допускаемую скорость воздуха в эл. воздухонагревателе. Например, в каталоге Ровен указана минимальная скорость 2 м/с.

Цитата(Ольга и Аня @ 5.6.2018, 8:30) *
На данный момент отрезали теплоноситель, и хотят заменить водяные калориферы на электрические. Один из производителей эл. калориферов написал,
что на производительность 25000м3/ч не могут ничего нам предложить.

Очень сомневаюсь, что у этого Заказчика есть возможность по эл. мощности подключить завесу с таким расходом.
Вам уже справедливо указали
Цитата(Дим214 @ 5.6.2018, 10:11) *
Вы просто посчитайте энергетику, покажите Заказчику, и вопрос сам собой отпадет

Так что начинать надо с определения требуемой теплопроизвотительности, которая равна требуемой эл. мощности. Увидев конкретные цифры Вы/Ваш Заказчик поймёте, что интересоваться конструктивом и автоматикой уже не будет смысла.