Retard
Приветствую всех. Нужно прояснить один вопрос по физической коммуникации 2-х устройств по Modbus.
Есть контроллер BMXP342020RU (Modbus, Ethernet), интересующий меня modbus реализован на разъёме RJ 45, есть шлюз, на нём modbus реализован на RS 485 интерфейсе. Отсюда вытекает вопрос, можно ли коммуницировать их просто кабелем? Если да, то может у кого есть распиновка rj45 на DB9 male
Se_Sib
У Шнайдера процентов 80 оборудования с RS485 портами, имеют подключения через Rj45 разъем. По пинам 4,5 сигнальные, 8 общий.
Порт не изолированный, если длина сети RS485 более 15 метров, рекомендуется ставить устройство развязки TWDXCAISO или аналогичное от других производителей.
Смотрите в документации на шлюз, распиновку порта Dsub и делайте кабель.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Modicon M340 with Unity Pro - Serial Link, User Manual