Добрый день прошу совета кондиционеры Mitsubishi Electrici SRC 40 HD 2007 года выпуска. Не работает при запуске сплит систему включаеться компрессор на 3-5 минут и на внутреннем блоке загорается индикация run горит постоянно timer 6 раз ошибка передачи сигнала. При вскрытии наружного блока на плате светодиод не горит предохранитель целый. Как можно найти причину неисправности?
 
 
 
 
  Прежде всего проверьте/прозвоните межблочные провода.
убедитесь, что правильно расключено на внешнем и внутреннем блоках. 
Если везде все верно, но не работает, надо померить напряжение между 2 и 3 клеммами межблочки. Есл  есть 12 в,  значит сломана плата внш блока, если нет, внутр.
Сам недавно чинил такой кондей. был косяк монтажников - не правильная расключка
 
 
 
 
  у МЕ никогда не было моделей с такой маркировкой.
 
 
 
 
  Цитата(максим74 @ 16.8.2018, 8:14) 

Добрый день прошу совета кондиционеры Mitsubishi Electrici SRC 40 HD 2007 года выпуска. Не работает при запуске сплит систему включаеться компрессор на 3-5 минут и на внутреннем блоке загорается индикация run горит постоянно timer 6 раз ошибка передачи сигнала. При вскрытии наружного блока на плате светодиод не горит предохранитель целый. Как можно найти причину неисправности?
SRC 40 HD   -  такая модель была у   Mitsubishi heavy industries