Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Очистные сооружения дренажа полигонов ТБО
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
miter
Добрый день всем.

Попал мне в руки проект очистных дренажа ТБО. По составу сток примерно такой: ХПК под 7000, нефтепродукты под 300, аммиак под 3000, солесодержание 15000-20000, плюс металлы, ПАВы и т.д.
Схема примерно такая: микрофильтр 200мкм - напорный фильтр двухслойный - микрофильтр 10 мкм - 2 ступени осмоса - ионный обмен. Плюс реагенты по схеме.
Куда в этой схеме деваются ХПК и нефтепродукты? Не убьют ли нефтепродукты мембраны осмоса? Есть ли вообще возможность нормально убирать ХПК и нефтепродукты без использования флотации и биологии?
andrey R
Так реагенты же
miter
Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 10:54) *
Так реагенты же

Какими реагентами снимаются нефтепродукты и 7000 мг/л ХПК?
Уточню по схеме. Реагенты перед осмосом - кислота и ингибитор осадкоосаждения + корректировка рН перед ионным обменом. Остальное на промывку мембран
andrey R
Цитата(miter @ 22.8.2018, 10:58) *
Какими реагентами снимаются нефтепродукты и 7000 мг/л ХПК?

ХПК - окислителями. НП - скорее всего липнут на хлопок коагулированной взвеси. Хотя надо знать, в каком они состоянии и не слишком ли задрали цифру. Откуда в мусоре столько нефти?
miter
Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 13:15) *
ХПК - окислителями. НП - скорее всего липнут на хлопок коагулированной взвеси. Хотя надо знать, в каком они состоянии и не слишком ли задрали цифру. Откуда в мусоре столько нефти?

Про окислители интересно. Гипохлорит? Перекись? Их же дофига надо будет на такую концентрацию... Хлор/ХПК примерно 1/1 надо вроде как?
Откуда нефть - не знаю, цифры в проекте табличкой... Но даже с коагулянтом она таки на флотатор дальше обычно идет.
andrey R
Не надо хлора, отравите всё вокруг хлорорганикой. Там и так вся таблица Менделеева в стоке, не хватало только боевых отравляющих веществ wink.gif
А какой окислитель лучше... хз, надо смотреть, во что каждый выливается в итоге
miter
Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 13:54) *
Не надо хлора, отравите всё вокруг хлорорганикой. Там и так вся таблица Менделеева в стоке, не хватало только боевых отравляющих веществ wink.gif
А какой окислитель лучше... хз, надо смотреть, во что каждый выливается в итоге

И я хлор не хочу... И озон тоже как-то не очень хочется. Что остается? Перекись да перманганат?
H3O+
Цитата
Не убьют ли нефтепродукты мембраны осмоса?
конечно убьют. У осмоса строгие ограничения по входу ТОС. Праздно интересно кто намалевал эту заведомо нерабочую схему. Явно специалист в двухслойных фильтрах с ежедневной заменой сорбционного слоя и еженедельной заменой мембранных элементов. Тем более, что рабочие решения хорошо известны см. landfills leachate treatment
Агрессивный_технолог
Цитата(H3O+ @ 24.8.2018, 1:42) *
конечно убьют. У осмоса строгие ограничения по входу ТОС. Праздно интересно кто намалевал эту заведомо нерабочую схему. Явно специалист в двухслойных фильтрах с ежедневной заменой сорбционного слоя и еженедельной заменой мембранных элементов. Тем более, что рабочие решения хорошо известны см. landfills leachate treatment

landfills leachate treatment - по дозировкам реагентов не встречали инфу? был бы безмерно благодарен biggrin.gif
prokop
Добрый день
Если мембраны и установка плоскораммные фирмы PALL, то работать будут, но вещь дорогая.
Озон в данном случае предпочтительней, кроме органики будут убираться и тяжелые металлы, но опять же дорого.
А расходы какие?
Агрессивный_технолог
Цитата(prokop @ 18.11.2018, 9:04) *
Добрый день
Если мембраны и установка плоскораммные фирмы PALL, то работать будут, но вещь дорогая.
Озон в данном случае предпочтительней, кроме органики будут убираться и тяжелые металлы, но опять же дорого.
А расходы какие?

Я интересовался не для какого-то проекта, может кто-то встречал дозы для первичного отстойника (понимаю что зависит от количества загрязнений на входе), может кто натыкался на какие статьи по теме
Агрессивный_технолог
Люди, спецы, эксплуатация - а какое солесодержание ингибирует биологическую очистку? helpsmilie.gif
H3O+
ингибирование тех или иных механизмов не так страшно когда есть время на адаптацию, вот в морях-океанах, например, биоценозы хорошо работают при 35 г/л TDS, не замечая осмотическое давлениеclap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.