Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перекрытие радиатора отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
eldar566
Добрый день.

Имеется квартира в новом многоэтажном многоквартирном доме. В квартире есть собственный коллектор (гребенка) с разводкой металлопластиковыми трубами к алюминиевым радиаторам. Необходимо снизить температуру в одном из помещений (очень жарко).

Интересно узнать мнения, насколько безопасно перекрывать на коллекторе отдельные радиаторы на длительное время в отопительный период, а также имеется ли разница каким образом перекрывать краны на коллекторе (оба крана, только на входе потока в радиатор или наоборот на выходе)?
BIONDER
А термоголовки не установлены? Клапана под них есть?
eldar566
Терморегуляторы не установлены, клапанов нет.
BIONDER
Самое правильное решение - оснастить все радиаторы клапанами и термоголовками, это надо сделать рано или поздно обязательно. Шаровые краны имеют 2 позиции, регулировать ими нельзя. Перекрыть можно, но скорее всего холодно будет, попробуйте перекрыть, ничего страшного не произойдет. Можно прибор укрыть чем-то, как временная мера.
eldar566
Цитата(BIONDER @ 15.10.2018, 12:06) *
Самое правильное решение - оснастить все радиаторы клапанами и термоголовками, это надо сделать рано или поздно обязательно. Шаровые краны имеют 2 позиции, регулировать ими нельзя. Перекрыть можно, но скорее всего холодно будет, попробуйте перекрыть, ничего страшного не произойдет. Можно прибор укрыть чем-то, как временная мера.


Краны на коллекторе судя по всему не шаровые, а игольчатые. Попробовал полностью перекрыть два радиатора из четырех (5 и 4 секций, осталось столько же) —температура в квартире упала до 24 °С, при том что квартира угловая.
Вопрос возник в связи со мнением, что есть разница в порядке отключения радиаторов (якобы возможно образование воздуха или вакуума в зависимости от оратора).
-BuTeK-
Цитата(eldar566 @ 15.10.2018, 12:42) *
Вопрос возник в связи со мнением, что есть разница в порядке отключения радиаторов (якобы возможно образование воздуха или вакуума в зависимости от оратора).

Сам лично наблюдал картину, когда перекрытый шаровыми кранами радиатор на однотрубной системе после остывания издавал стукающие звуки. Временное открытие верхнего крана заполнило радиатор водой и звуки прекратились. Я так понимаю это и было образование небольшого вакуума?
eldar566
Цитата(-BuTeK- @ 15.10.2018, 12:54) *
Сам лично наблюдал картину, когда перекрытый шаровыми кранами радиатор на однотрубной системе после остывания издавал стукающие звуки. Временное открытие верхнего крана заполнило радиатор водой и звуки прекратились. Я так понимаю это и было образование небольшого вакуума?


Думаю, да. Хотя есть сомнение, что вода способна так сильно сжиматься, чтобы возникал сильный вакуум, способный привести к аварии. Интересно узнать другие мнения.
BIONDER
Цитата(-BuTeK- @ 15.10.2018, 12:54) *
Сам лично наблюдал картину, когда перекрытый шаровыми кранами радиатор на однотрубной системе после остывания издавал стукающие звуки. Временное открытие верхнего крана заполнило радиатор водой и звуки прекратились. Я так понимаю это и было образование небольшого вакуума?

Нет, это изменение теплового расширенрия. Металл в сочленениях играет. Когда солнце выходит или наоборот скрывается можно услышать на металлической кровле такие звуки.
hcetih
Закрываем один кран (на подаче или обратке не важно) Закрывать оба крана нельзя, о чем даже пишут в инструкции на радиатор.
BIONDER
Цитата(hcetih @ 16.10.2018, 8:46) *
Закрываем один кран (на подаче или обратке не важно) Закрывать оба крана нельзя, о чем даже пишут в инструкции на радиатор.

Можно и два, но после остывания прибора.
hcetih
Цитата(BIONDER @ 16.10.2018, 9:11) *
Можно и два, но после остывания прибора.

Алюминиевые - нельзя.
eldar566
Цитата(hcetih @ 16.10.2018, 8:46) *
Закрываем один кран (на подаче или обратке не важно) Закрывать оба крана нельзя, о чем даже пишут в инструкции на радиатор.

Спасибо, закрыл на подаче.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.