Цитата(Инженер ОВК @ 21.10.2018, 3:44)

Спасибо.
Только там даны л/с общие. А у меня холодная и горячая подается.
А то я посчитала расходы по Кедрову - без протока моющей жидкости. Процеет загрузки взяла из недействующего СНиП Прачечные - 80%. Расход получился большой. Нужен ф125, а у меня по ТУ 40мм. Технологи больше данных не дают. Вот и хочу себя пепепроверить прежде чем поднимать вопрос о маленьком диаметре в точке подключения.
Подскажите технологический расход я посчитаю по машинкам и проценту загрузки, а хоз.питьевой для работаюших, как посчитать? Как для административных зданий?
Цитата
2 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных
и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также
на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих
в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать
дополнительно.
Поскольку у Вас предприятие - прачечная, то входят в норму на кг белья.
пп.18.Таблица А.3,
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=ha%2B...=47&lang=ru