Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление вентиляцией по СО2 в доме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
Clrs
Цитата(sauddan @ 20.11.2018, 17:20) *
https://www.ebay.com/itm/Siemens-Landis-Sta...bwNgN:rk:8:pf:0 - радость $50(+ доставка).
https://www.downloads.siemens.com/download-...t&id1=10007
- 0-10V.
возьмите 2 LOGO!8 FS4 (90 евро) - по ethernet + запас на будущее + modbus.
На будущее - датчане хотят IGSS FREE50 "смастерить" под LOGO(там уже есть драйвера S7).
---
Если так хочется SIEMENS https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...SIEMENS+QPA2062 - в ебей покупаю,часто оч дешево дают.

Да знаю я все про ebay. Там или по одному датчику или б.у.
Пока на данный момент думаю может купить SenseAir S8 и засунуть в корпуса отдельные. Там и RS485 есть с Modbus. Корпуса можно отдельно купить. Действительно наверное прислушаюсь, СО2 датчики имеет смысл вешать на 0.5 метра от пола, а вот влажности и температуры на 1.5м.
sauddan
Цитата(Clrs @ 20.11.2018, 17:57) *
Да знаю я все про ebay. Там или по одному датчику или б.у.
Пока на данный момент думаю может купить SenseAir S8 и засунуть в корпуса отдельные. Там и RS485 есть с Modbus. Корпуса можно отдельно купить. Действительно наверное прислушаюсь, СО2 датчики имеет смысл вешать на 0.5 метра от пола, а вот влажности и температуры на 1.5м.

https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v3/ - по самое не могу ...
Я этот брал https://ru.aliexpress.com/store/product/AOS....56f4788aBCs4fh - с монитором.
2% по RH,надо купить или сделать гигрометр,времени все нет - шоб проверить.
Такая радость еще - https://www.ebay.com/itm/SIEMENS-HVAC-AUTOM...5.m43663.l10137 - он их 2ой год продает.
Clrs
Цитата(sauddan @ 20.11.2018, 18:30) *
https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v3/ - по самое не могу ...
Я этот брал https://ru.aliexpress.com/store/product/AOS....56f4788aBCs4fh - с монитором.
2% по RH,надо купить или сделать гигрометр,времени все нет - шоб проверить.
Такая радость еще - https://www.ebay.com/itm/SIEMENS-HVAC-AUTOM...5.m43663.l10137 - он их 2ой год продает.

Я вот честно не хотел касаться этого вопроса, но китайские изделия я рассматриваю в самую последнюю очередь и только в той ситуации, когда нет другого выхода. Дом будет не из дешевых, датчик должен нормально выглядеть в том числе.
sauddan
Цитата(Clrs @ 20.11.2018, 20:21) *
Я вот честно не хотел касаться этого вопроса, но китайские изделия я рассматриваю в самую последнюю очередь и только в той ситуации, когда нет другого выхода. Дом будет не из дешевых, датчик должен нормально выглядеть в том числе.

- а зря.
Здесь якобы погрешность 2%,позже проверю,но мне пойдет и 5.
На фото - даже пластик качественный ...

позже куплю этот китай https://www.ebay.com/itm/Best-co2-detector-...KEAAOSwCU1Yrk-y - ессно,проверю.
Может у кого уже есть бюджетные варианты по СО2,желательно с modbus(край без)?
Сам дотошно еще не занимался этим ...
Сергей А. Ефремов
Цитата(sauddan @ 21.11.2018, 10:22) *
- а зря.
Здесь якобы погрешность 2%,позже проверю,но мне пойдет и 5.
На фото - даже пластик качественный ...

позже куплю этот китай https://www.ebay.com/itm/Best-co2-detector-...KEAAOSwCU1Yrk-y - ессно,проверю.
Может у кого уже есть бюджетные варианты по СО2,желательно с modbus(край без)?
Сам дотошно еще не занимался этим ...

Да пластик как пластик..., не сказать что качественный, не стрёмный, но и не качественный (имхо). Не увидел указания типа чувствительного элемента, в качественном изделии должен быть как минимум NDIR сенсор.

Последний раз брали http://www.arktika.ru/html/PCO2T.htm за 17К+ , всё устроило, до этого пробовали Siemens - ценник не приподъёмный просто... в остольном не плохо конечно.
kosmos440o
Цитата(manjey73 @ 20.11.2018, 17:29) *
kosmos440o 18B20 как бы тоже +- трамвайная остановка.

У меня несколько лет проработала система мониторинга температуры в квартире на DS18B20. Они калиброванные на заводе, погрешность +/- 0.5 С, и это не Китай. Даже как-то были у нас в Реестре СИ. Белорусские ребята на них делают ИТП (Что я не поддерживаю, т.к. на термисторах надёжнее), вроде как-то работает.
manjey73
kosmos440o тогда изучите даташит на LM335, 235, 135 и заодно посмотрите на вход аджуст
опять же, если вас устраивает DS18B20 но это 1Wire и надо делать через Arduino, то почему не устраивает прямое включения LM335 на существующий вход 0-10В откровенно не понятно...

то есть +- 0.5 это не трамвайная остановка по вашему ? smile.gif
kosmos440o
Щас для своих целей изучаю зональные контроллеры от Шнайдера. Можно сделать такую тему, как в pdf-ке во вложении. Но пока их документация меня доводит до истерики.
kosmos440o
Цитата(manjey73 @ 21.11.2018, 14:54) *
kosmos440o тогда изучите даташит на LM335, 235, 135 и заодно посмотрите на вход аджуст
опять же, если вас устраивает DS18B20 но это 1Wire и надо делать через Arduino, то почему не устраивает прямое включения LM335 на существующий вход 0-10В откровенно не понятно...

то есть +- 0.5 это не трамвайная остановка по вашему ? smile.gif

Изучил уже давно, дома валяется парочка.

И пока не нашёл приемлемого решения для аджустирования аджуста, для меня ставить переменник некошерно или сидеть подбирать резюк.

+/- 0.5 это нормально, 2 одинаковых датчика в метре друг от друга будут показывать иногда даже больше.
Clrs
У меня Rehau Nea H показывают в 40 см друг от друга разницу в 0.5 градуса. Почему, не знаю.
Купил сейчас Rehau Nea HCT на Авито, поставил, дисплеи не запускаются. Проверил предохранители, дело не в них. Суки. Пью Ламбруско с горя... без закуси :-( 8К выбросил просто в пустоту.
kosmos440o
Цитата(Clrs @ 22.11.2018, 1:23) *
У меня Rehau Nea H показывают в 40 см друг от друга разницу в 0.5 градуса. Почему, не знаю.
Купил сейчас Rehau Nea HCT на Авито, поставил, дисплеи не запускаются. Проверил предохранители, дело не в них. Суки. Пью Ламбруско с горя... без закуси :-( 8К выбросил просто в пустоту.

8К за вино дороговато. Там Изабелла неплохая на рынке в Псоу))). И как бы коньяк. Как-то из-за него на сутки выпал из сознания, после такого мелкие проблемы вроде 2-х неисправных термостатов кажутся ерундой)))
Clrs
Цитата(kosmos440o @ 22.11.2018, 11:47) *
8К за вино дороговато. Там Изабелла неплохая на рынке в Псоу))). И как бы коньяк. Как-то из-за него на сутки выпал из сознания, после такого мелкие проблемы вроде 2-х неисправных термостатов кажутся ерундой)))

8К за терморегуляторы. Купил на Авито 5 штук. Ни один не завелся.
yozik
Цитата(manjey73 @ 21.11.2018, 12:54) *
DS18B20 но это 1Wire и надо делать через Arduino,

полно переходников с 1-wire DS18B20 на модбас

в термоподвесках для элеваторов часто используются
(контроль температуры зерна в многих точках элеватора)
manjey73
yozik так речь о цене вопроса при наличии свободных входов 0-10В. Хочется поточнее, ну купить LM135, стоимость в несколько раз дешевле переходника на 1Wire.

Кстати ссылки на дешевые 1Wire - Modbus в студию...
Vasiliy
Цитата(manjey73 @ 22.11.2018, 20:36) *
Кстати ссылки на дешевые 1Wire - Modbus в студию...

Недавно исследовал данный вопрос, делюсь:
1. https://wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/
2. https://www.reallab.ru/catalog/interface-co...ers/nl-1w485ds/
3. https://www.reallab.ru/catalog/interface-co...ters/nl-1w485a/
manjey73
пункт 1 Компактный модуль для опроса по RS-485 двух выносных цифровых датчика температуры 1-Wire. - ДВУХ датчиков пилять!!!!!!
пункт 2 - 30 метров и только DS18B20
пункт 3 вообще пока не разобрал что и для чего. Вот это интересно опробовать, но тоже 30 метров по 1 Wire...
Vasiliy
Ну чем богаты =)))
Тоже копал это не от хорошей жизни, т.к. требовалось ~600 датчиков температуры, а от вариантов с Modbus от Thermokon и S+S потенциальному заказчику поплохело.
По первой ссылке там и сами датчики с Modbus.
manjey73
не модбас там а 1Wire судя по картинке обычные dallas DS18B20. я такие читаю Scada системой прямо с борта Raspberry Pi.
Надо будет длину проверить, на какую потянут ради интереса...
yozik
Цитата(manjey73 @ 22.11.2018, 19:36) *
Кстати ссылки на дешевые 1Wire - Modbus в студию...

:-)
Я только показал, что 18В20 вполне се,е используется не в домашних поделках.

Цитата(manjey73 @ 23.11.2018, 16:08) *
пункт 2 - 30 метров и только DS18B20

Кстати, цена дешевле в два раза чем на Украине :-)
1. А зачем все остальное? Основное применение это "дешевый" контроль температуры
в многих точках.
В целом система выходит очень даже дешевой
(преобразователь+датчики+кабель цепочкой)

2. 30 метров это производитель что то сильно заложился :-)
Вес сети
32 датчика*0,5м=16м+30м=46м такого веса сети не бывает
бывает 3 метра
менее 40 метров
200 метров
500 метров
ПС Это не реальная длинна, а вес сети
См app148 на сети 1-wire

Цитата(manjey73 @ 23.11.2018, 16:08) *
пункт 3 вообще пока не разобрал что и для чего. Вот это интересно опробовать, но тоже 30 метров по 1 Wire...

Вроде как универсальный шлюз 1-wire в RS-485
но описание какое-то мутное.
Да и бесполезное по сути устройство
manjey73
yozik почему бесполезное ? я вот себе прикупил и китайцев датчик температуры и влажности 1Wire. в понедельник подключу, посмотрю, что показывает. Для дома думаю сойдет.
yozik
Цитата(manjey73 @ 23.11.2018, 22:00) *
. Для дома думаю сойдет.

Я имел в виду бесполезное для использования в АВОК
Я не встречал ни одного "серьезного" использования
1-wire изделий кроме 18В20 вот их то как раз встречал часто
даже контроллеры с таким видел, причем массовые контроллеры :-)
Цитата(manjey73 @ 23.11.2018, 22:00) *
датчик температуры и влажности 1Wire.

это тот который на основе 1-wire DS277xx или на DS2450?
Я работал только с DS1923, мне вобще серия iButton нравиться.
только у измирителей влажности "быстро" батарейка дохнет где-то за года два
manjey73
честно не помню какой или какие там датчики.
kosmos440o
Цитата(manjey73 @ 24.11.2018, 0:00) *
yozik почему бесполезное ? я вот себе прикупил и китайцев датчик температуры и влажности 1Wire. в понедельник подключу, посмотрю, что показывает. Для дома думаю сойдет.

Я себе сделал на DHT каких-то, домашний показометр с выводом датчика на улицу. Дисплейчик, вставляющийся в ардуино Uno, часики DS3232, почти по гисметео показывает. Иногда, когда гисметео врёт, помогает не попасть на мороз или под дождь. По увеличению влажности можно предсказать дождь. На ночь меняю цвет экрана на тёмный. Часы выставляются через СОМ.

Надо какой нибудь безвире сделать, но пока лень.
manjey73
Вот китайцы козлы... для них похоже 1 Wire и I2C одно и тоже... AM2301 датчик температуры и влажности. на корпусе указано 1 Wire. Ну да, I2C тоже однопроводный, но это не 1 Wire... И надо еще лепить ардуинку для чтения.... sad.gif

Raspberry его просто не видит..
sauddan
Цитата(Clrs @ 20.11.2018, 17:57) *
Да знаю я все про ebay. Там или по одному датчику или б.у.
Пока на данный момент думаю может купить SenseAir S8 и засунуть в корпуса отдельные. Там и RS485 есть с Modbus. Корпуса можно отдельно купить. Действительно наверное прислушаюсь, СО2 датчики имеет смысл вешать на 0.5 метра от пола, а вот влажности и температуры на 1.5м.

может все таки LOGO вкупе с https://xsolution.de/webshop/
kosmos440o
Нашёл ничо датчики хандмаде
https://clima-sensor.ru/dev-wifi-co2.php
kosmos440o
Цитата(kosmos440o @ 3.12.2018, 11:28) *
Нашёл ничо датчики хандмаде
https://clima-sensor.ru/dev-wifi-co2.php

Ещё немного почитал об самом сенсоре этого датчика - у некоторых юзеров он изменяет формат посылки самостоятельно по каким-то причинам. То есть чайна-фактор работает в этом случае.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.