zhobagan
29.1.2019, 10:41
Здравствуйте, у меня есть вытяжной канальный вентилятор 3400 м3/ч, в связи с уменьшением нагрузки (до 1000м3/ч), можно ли использовать этот вентилятор, если приобрести регулятор скорости?
Таратыркин
29.1.2019, 10:46
Если нельзя, но очень хочется, можно задавать идиотские вопросы, людям с верхним образованием?
Цитата(zhobagan @ 29.1.2019, 9:41)

3400 м3/ч, в связи с уменьшением нагрузки (до 1000м3/ч),
:-)
Можно.
Но уменьшит ли оно (регулятор) обороты до нужных Вам неизвестно.
Надо смотреть характеристику вентилятора.
Skaramush
29.1.2019, 11:43
1. Кто сказал, что в данный момент производительность вентилятора 3400 м3/час? Надпись на коробке? Так на сарае много чего написано, а там дрова. На производительность влияет сопротивление сети.
2. Использовать можно. Но вопрос, как собираетесь проверять "снижение до 1000"? На ощупь?
3. Возможна (весьма возможна) в результате работа вентилятора с магнитным шумом, весьма неприятные последствия, гудение постоянное никому не по душе. Если, конечно, Вы не подразумевали частотный регулятор. Или наличие у вентилятора EC двигателя и регулирующего входа.
4. В другой теме Вы презентовали себя как начинающего, но специалиста. Неужели уровень подготовки настолько упал?
Если канальник однофазный, можно воспользоваться обычным реостатом, соответствующей мощности. Трёхфазный- потребует установки частотного регулятора, который стоит несколько дороже.
Alex2001
29.1.2019, 21:36
Цитата(babbay @ 29.1.2019, 12:01)

Если канальник ... Трёхфазный- потребует установки частотного регулятора, который стоит несколько дороже.
Трёхфазный пятиступенчатый трансформатор "немного"

дешевле.
Kotlovoy
29.1.2019, 22:15
А три реостата ещё дешевле. Но обороты напряжением кое-как регулируются у двигателей с повышенным скольжением, да и то только при вентиляторной нагрузке. Двигатели с жёсткой характеристикой таким способом регулируются плохо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.