Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Максимально допустимый уклон наружной канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
craig
Проектируется площадка ЛОС дождевого стока с выпуском в ручей. Колодец 1 - последний колодец на территории объекта перед выпуском.
Имеется большой перепад высотных отметок от колодца 1 до берегового выпуска (поз.3).
Вопрос насколько целесообразно устройство перепадных колодцев в откосе для уменьшения уклона и снижения скорости в трубе, и чем обосновано.
Откос - проектируемый, с выходом на сущ. отметки земли между поз. 2 и 3.
Труба ПП 926/800, расход 680 л/с.

По приложенной схеме на уч.1-2 уклон 0,63. На уч.2-3 уклон уменьшен до 0,02.
Вызывает сомнение уклон 0,63. Не понимаю логику суждений по этому вопросу, прошу помочь helpsmilie.gif
Ferdipendoz
Есть норматив по максимальным скоростям - в СП32
andrey R
Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 7:43) *
в СП32

Образованцы из нонешних писали сей богомерзкий "трактат о слухах".
В гидротехнике есть понятия быстротоков и водобойных колодцев, но образованцы видимо пиво пили вместо лекций в своё время, вот и нету про то ничего в новодельном СП.

Может у дорожников что сохранилось, смотреть надо. Или старые учебники
nagger
Цитата(andrey R @ 30.1.2019, 8:43) *
Образованцы из нонешних писали сей богомерзкий "трактат о слухах".
В гидротехнике есть понятия быстротоков и водобойных колодцев, но образованцы видимо пиво пили вместо лекций в своё время, вот и нету про то ничего в новодельном СП. Может у дорожников что сохранилось, смотреть надо. Или старые учебники

В предыдущих нескольких поколениях снипов, начиная с чёрного, про быстротоки что-то было? - не припомню. Да и скорости в сп те же, что были в снип - в сп сделали копипасту. Другое дело, что конструктор обязан знать, как делаются водобои.
andrey R
Цитата(nagger @ 30.1.2019, 9:03) *
В предыдущих нескольких поколениях снипов, начиная с чёрного, про быстротоки что-то было? - не припомню.

Водостоки - это больше гидротехника, нежели ливнёвка, описанная в СНиП по ВК.
Все уже давно забыли, что основное назначение ливневки - защита территории от подтопления и затопления.


Цитата(nagger @ 30.1.2019, 9:03) *
в сп сделали копипасту

И в СНиПах была аналогичная копипаста
craig
Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 7:43) *
Есть норматив по максимальным скоростям - в СП32


Да, это понятно.
Наибольшую расчетную скорость движения сточных вод следует принимать,
м/с: для металлических и пластиковых труб - 8 м/с, для неметаллических
(бетонных, железобетонных и хризотилцементных) - 4 м/с, для дождевой
канализации - соответственно 10 и 7 м/с.


Как определить скорость в трубе при данном уклоне 0,63? В таблицах гидр.расчета сетей макс.уклон 0,06.
nagger
Цитата(craig @ 30.1.2019, 12:30) *
Как определить скорость в трубе при данном уклоне 0,63? В таблицах гидр.расчета сетей макс.уклон 0,06.

Расчетом. По формуле Павловского, например.
miter
Цитата(craig @ 30.1.2019, 12:30) *
В таблицах гидр.расчета сетей макс.уклон 0,06.

Эти таблицы начинаются с формул, по которым составлены wink.gif
nagger
Переделывал под себя, расчет по ф-ле Маннига.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Aerl
Цитата(miter @ 30.1.2019, 13:03) *
Эти таблицы начинаются с формул, по которым составлены wink.gif


там есть ошибки
miter
Цитата(Aerl @ 30.1.2019, 13:43) *
там есть ошибки

В формулах? Какие?
nagger
Кстати, опять побрюжжу: можно в swmm посчитать.
Skorpion
Цитата
Вызывает сомнение уклон 0,63. Не понимаю логику суждений по этому вопросу, прошу помочь
Логика такова. С течением времени трубопровод с таким уклоном постепенно сползет и будет авария. В процессе эксплуатации поток воды будет воздействовать на стенки труб за счет сопротивления по длине и его никакими инж. мероприятиями не удержишь. Гравитация-с. Да и какой грунт - надо посмотреть. Перекликаемся с 1 -2 законами Ньютона.
Aerl
Цитата(miter @ 30.1.2019, 13:55) *
В формулах? Какие?


В Лукиных, формула 7 не рабочая при наполнениях менее 0,5. Еще в каких то вариантах отсутствует знак деления в формуле гидравлического радиуса (9), мне не повезло и когда делал свой файл эксель, в моем варианте Лукиных его не оказалось.
craig
Цитата(nagger @ 30.1.2019, 13:31) *
Переделывал под себя, расчет по ф-ле Маннига.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вы эту таблицу сами рассчитали и сформировали? Ого.
Подскажите тогда, пожалуйста, если не жалко. Как именно посчитано, на примере любой строчки этой таблицы.

Эти формулы использованы? (определяется как для открытых каналов, но и для труб подходит тоже?)
Уравнение Маннинга (или уравнение Гоклера-Маннинга) — эмпирическая зависимость скорости безнапорного потока в открытом русле от формы и размеров поперечного сечения и шероховатости стенок.

где:
V — средняя скорость (м/с)
n — коэффициент шероховатости
Rh — гидравлический радиус (м)
I — гидравлический уклон (м/м)

A — площадь поперечного сечения (м²)
P — смоченный периметр (м)





Aerl
Цитата(Skorpion @ 30.1.2019, 20:05) *
Логика такова. С течением времени трубопровод с таким уклоном постепенно сползет и будет авария. В процессе эксплуатации поток воды будет воздействовать на стенки труб за счет сопротивления по длине и его никакими инж. мероприятиями не удержишь. Гравитация-с. Да и какой грунт - надо посмотреть. Перекликаемся с 1 -2 законами Ньютона.


ну можно же башмак сделать например
andrey R
Цитата(Skorpion @ 30.1.2019, 20:05) *
Логика такова. С течением времени трубопровод с таким уклоном постепенно сползет и будет авария.

Быстротоки конструируют несколько иначе, нежели обычную водосточную сеть smile.gif
miter
Цитата(Aerl @ 30.1.2019, 20:45) *
В Лукиных, формула 7 не рабочая при наполнениях менее 0,5. Еще в каких то вариантах отсутствует знак деления в формуле гидравлического радиуса (9), мне не повезло и когда делал свой файл эксель, в моем варианте Лукиных его не оказалось.

Посмотрел. Действительно. Но я когда давно еще делал свой эксельчик, исправил эти формулы и забыл smile.gif
Skorpion
А если сделать так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nagger
Цитата(Skorpion @ 31.1.2019, 20:06) *
А если сделать так:

Гасить как будете? (или опять "ничего гасить не надо"?) Ну, и 10 м как бэ.
Skorpion
Цитата(nagger @ 31.1.2019, 21:54) *
Гасить как будете? (или опять "ничего гасить не надо"?) Ну, и 10 м как бэ.
А если не гасить, то чем это чревато?
craig
Цитата(Skorpion @ 31.1.2019, 20:06) *

Думаю, такую схему завернут в экспертизе, сославшись например на
6.3.1 Смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов

Не указано ведь, что только при изменении направления в горизонтальной плоскости, к вертикальной тоже относится
Dima_UA
Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 31.1.2019, 20:06) *

А если здесь дорисовать пьезометрическую линию, то получим приличный вакуум))) А еще расход и скорости, бОльшие, чем в предыдущей части системы. Это о пуговицах. И неустановившийся режим течения при расчетном расходе.

Цитата(Skorpion @ 1.2.2019, 13:01) *
А если не гасить, то чем это чревато?

Размыв нижнего бьефа.
nagger
Необоснованные увеличение объема земляных работ.
Aerl
Цитата(Dmitry_vk @ 1.2.2019, 17:54) *
А если здесь дорисовать пьезометрическую линию, то получим приличный вакуум)))


самотечная же
Dmitry_vk
Невнимательно прочитал тс, для ливневки было бы наполнение 1,0, а здесь уже не ливневка. Верно, не совсем тот вакуум)
Skorpion
Цитата(andrey R @ 31.1.2019, 10:40) *
Быстротоки конструируют несколько иначе, нежели обычную водосточную сеть smile.gif

Согласен


Цитата(nagger @ 31.1.2019, 21:54) *
Гасить как будете? (или опять "ничего гасить не надо"?) Ну, и 10 м как бэ.

Помню, что написал один раз эту фразу, но не нашел – где именно. Скорее всего, это был ответ на конкретный пост. Туда эта фраза подходит полностью, а вы, выделив из контекста, теперь повторяете ее не первый раз. Это нечестно. Получается так: встречаются двое и ведут диалог. Один из них отвечает:
– Ты спрашиваешь, не знаю ли я Скорпиона? Ах да, припоминаю, это не тот ли Скорпион, который все время твердит «ничего гасить не надо»?



Цитата(Dmitry_vk @ 1.2.2019, 17:54) *
А если здесь дорисовать пьезометрическую линию, то получим приличный вакуум))) А еще расход и скорости, бОльшие, чем в предыдущей части системы. Это о пуговицах. И неустановившийся режим течения при расчетном расходе.
Размыв нижнего бьефа.

Как обычно – бред.



Цитата(craig @ 1.2.2019, 13:13) *
Думаю, такую схему завернут в экспертизе, сославшись например на
6.3.1 Смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов

Не указано ведь, что только при изменении направления в горизонтальной плоскости, к вертикальной тоже относится

Да я на своей схеме и не настаиваю. Но и вашу считаю неприемлемой.


Цитата(Dima_UA @ 1.2.2019, 13:10) *



Цитата(Dima_UA @ 1.2.2019, 13:37) *
Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Dima, эти ваши посты в чей адрес? (не знаю, как поступить -- отвечать или нет?
craig
Цитата(Skorpion @ 2.2.2019, 21:19) *
Да я на своей схеме и не настаиваю. Но и вашу считаю неприемлемой.

Я с того и начала разговор - что моя схема вызывает сомнения, но не до конца ясно что именно не так, и на каких нормативах основано. И чем она может быть изменена до приемлимой.
Пока мне видится только так: раз СП допускает скорость 10 м/с, разобраться как по формулам рассчитать скорость на данном участке.
Если она более 10 м/с (что скорей всего) уменьшить уклон, чтобы уложиться в 10, заглубив первый колодец и увеличив величину перепада.


Цитата(andrey R @ 31.1.2019, 10:40) *
Быстротоки конструируют несколько иначе, нежели обычную водосточную сеть smile.gif

Быстротоки определяются как открытые сооружения (каналы). Не хотелось бы связываться с проектированием таких сооружений, и вообще выводить сток на поверхность перед выпуском(

Цитата(Dima_UA @ 1.2.2019, 13:37) *
Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Мысль непонятна. Насколько я понимаю, наполнение в данной ситуации не может быть большим: скорее это будет струйка воды, бегущая по дну трубы с большой скоростью)
Aerl
Цитата(craig @ 3.2.2019, 23:04) *
Я с того и начала разговор - что моя схема вызывает сомнения, но не до конца ясно что именно не так, и на каких нормативах основано. И чем она может быть изменена до приемлимой.


10м/с много очень. Первый колодец обязательно должен стоять так близко к откосу? что если его отодвинуть от откоса дальше у тем самым существенно уменьшить уклон? ведь длина самотечной линии может быть больше 10м rolleyes.gif
andrey R
Цитата(craig @ 3.2.2019, 23:04) *
Быстротоки определяются как открытые сооружения (каналы)

Кем определяются? Закрытый канал водосброса - тот же быстроток.

Цитата(craig @ 30.1.2019, 1:08) *
Проектируется площадка ЛОС дождевого стока с выпуском в ручей.
Имеется большой перепад высотных отметок от колодца 1 до берегового выпуска

Цитата
Не хотелось бы выводить сток на поверхность перед выпуском

Кстати, а почему не хотелось? Нормальный вполне вариант с открытым лотком и водобоем перед выпуском
Aerl
Как вариант если есть возможность разместить колодец дальше
craig
Цитата(Aerl @ 3.2.2019, 23:30) *
10м/с много очень. Первый колодец обязательно должен стоять так близко к откосу? что если его отодвинуть от откоса дальше у тем самым существенно уменьшить уклон? ведь длина самотечной линии может быть больше 10м rolleyes.gif


Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 0:09) *
Как вариант если есть возможность разместить колодец дальше


Видимо, Вы правы)

Так можно пройти в откосе?
Была схема 1 - 2 - 3 - ручей.
Поменять на схему, дорисованную синим: 1 - 3 - ручей.

Цитата(andrey R @ 3.2.2019, 23:38) *
Кем определяются? Закрытый канал водосброса - тот же быстроток.



Кстати, а почему не хотелось? Нормальный вполне вариант с открытым лотком и водобоем перед выпуском



Возможно, ещё где-то определяются и как закрытые, но в интернете такое определение)

Теоретически можно было бы попробовать и такой вариант. Но думаю лучше уйти от этого по возможности.
Чтобы потом не прижали со всякими специфическими уточняющими вопросами на эту тему, не близка она мне.
Aerl
А так если ? не пересекать откос в точке макс высоты. Проходить в откосе наверное не лучший вариант, свищ-> вынос грунта->обрушение откоса
Dmitry_vk
Цитата(craig @ 4.2.2019, 0:59) *
Была схема 1 - 2 - 3 - ручей.
Поменять на схему, дорисованную синим: 1 - 3 - ручей.

По вашим схемам вы планируете интенсивно менять русло ручья. Зачем вам сброс под 90 градусов?
Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 8:46) *
А так если ?

А так намного лучше и по глубине, и по уклону, и по изменению русла.
Цитата(Skorpion @ 2.2.2019, 21:19) *
Как обычно – бред.

Как обычно, одни эмоции, без единого аргумента)
Злоба поедает вас изнутри. Попробуйте включить разум вместо эмоций.
Написанное мной выше и непринятое вами справедливо для самотечной дождевой канализации при расчетном наполнении 1,0.
Коллеги меня поправили, что вопрос о самотечной сети с неполным наполнением. Я признал свою ошибку
Цитата(Dmitry_vk @ 1.2.2019, 22:11) *
Невнимательно прочитал тс, для ливневки было бы наполнение 1,0, а здесь уже не ливневка. Верно, не совсем тот вакуум)

Попробуйте и вы научиться признавать свои ошибки - это не сложно.
А бредом можно считать навязчивое стремление проектировать поперек норм и придумать таки что-то новенькое в проектировании. Вы своей схемой нарушаете п.6.4 СП32 сразу по 3 позициям:
- диаметр,
- высота,
- расход.
А при первом шухере включаете заднюю:
Цитата(Skorpion @ 2.2.2019, 21:19) *
Да я на своей схеме и не настаиваю.



Цитата(andrey R @ 3.2.2019, 23:38) *
Кем определяются? Закрытый канал водосброса - тот же быстроток.



Кстати, а почему не хотелось? Нормальный вполне вариант с открытым лотком и водобоем перед выпуском

Андрей, всё же быстроток и водосброс - разные понятия. Быстроток - открытый по определению, СП290. Он м.б. частью открытого водосброса.
Dmitry_vk
Дима выше приводил цитату из Яковлева про быстротоки, но ни у него, ни в других книгах по канализации эта тема не раскрывается. В ГТС уклон быстротока рекомендуется принимать не более 0,01, иначе нужно дополнительно бороться с возникающими катящимися волнами.
Да и у Яковлева указано про перепадные колодцы после быстротока, что указывает на довольно-таки скромный уклон быстротока относительно нашей темы.
Dmitry_vk
Цитата(craig @ 30.1.2019, 1:08) *
Вызывает сомнение уклон 0,63. Не понимаю логику суждений по этому вопросу, прошу помочь helpsmilie.gif

Правильные сомнения, Дима немногословен, но подсказал довольно точно
Цитата(Dima_UA @ 1.2.2019, 13:37) *
Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

По этой формуле при уклоне 0,09 и выше получаем отрицательное значение h/d, что говорит о нестационарном режиме движения стоков в сети с возникновением и срывом вакуума.
andrey R
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 9:26) *
Андрей, всё же быстроток и водосброс - разные понятия. Быстроток - открытый по определению, СП290. Он м.б. частью открытого водосброса.

Когда я учился в ВУЗе, всех этих новомодных СП и в помине не было, а их будущие авторы были салабонами и бегали нам, старшекурсникам, за пивом smile.gif

Но дело не в терминах, а в инженерке. Тут правильно пишут, сто попендикулярно к руслу ручья выпуск делать не стоит. И никто не мешает сделать открытый быстроток на конечном участке выпуска по касательной к руслу.
В Курьяново выпуск трёх лямов кубов в сутки сделан открытым руслом, но это давешние проектировали, не чета нонешним smile.gif
Dmitry_vk
Цитата(andrey R @ 4.2.2019, 12:23) *
Когда я учился в ВУЗе, всех этих новомодных СП и в помине не было, а их будущие авторы были салабонами и бегали нам, старшекурсникам, за пивом smile.gif

Посмотрел авторский состав упомянутого СП - не совсем так, кому-то и вы могли за пивом сгонять)))

Я не против открытого водосброса. Тут надо смотреть не только профиль, но и план. И посчитать гидравлику и экономику.
Уже и с трубой вариант в плане нарисовался более-менее. За ним и профиль изменится.
andrey R
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 13:23) *
Посмотрел авторский состав упомянутого СП - не совсем так, кому-то и вы могли за пивом сгонять)))

Я не про авторов этого конкретного СП smile.gif
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 13:23) *
Тут надо смотреть не только профиль, но и план. И посчитать гидравлику и экономику.

Безусловно
craig
Цитата(andrey R @ 4.2.2019, 12:23) *
Тут правильно пишут, сто попендикулярно к руслу ручья выпуск делать не стоит


Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 9:26) *
По вашим схемам вы планируете интенсивно менять русло ручья. Зачем вам сброс под 90 градусов?


Принимаю выпуск по типовому проекту, см. фото, там судя по всему предлагается под 90 градусов под откос

craig
Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 8:46) *
А так если ?

Так и мне больше нравится, но изначально хотела идти максимально в границах участка (сине-красная толстая линия)
Dmitry_vk
В большую реку. Или пруд. Или море)
Тогда перпендикулярно.
А ваш ручей на глаз по расходу сопоставим с вашим же сбросом. Размоете русло.
craig
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 22:10) *
В большую реку. Или пруд. Или море)
Тогда перпендикулярно.
А ваш ручей на глаз по расходу сопоставим с вашим же сбросом. Размоете русло.

Логично, не поспоришь)
Но если развернуть оголовок из типового, чтобы не под 90 заходить, то получится непонятно что.. к тому же эта откосная стенка просто перекроет русло.
Что тогда и данный типовой не очень то здесь уместен? Если разворачивать, тогда неясно как иначе запроектировать оголовок, на моей памяти только типовой применяли huh.gif
Aerl
Может так получится?
craig
Сделать бы так, тогда и под 90, и разбивать нечего rolleyes.gif
Только непонятно что и где конкретно питает этот ручей (видимо, подземные воды).
Может, перекроется тогда оголовком то, что не следует перекрывать rolleyes.gif при расположении его в районе истока ручья
Aerl
Цитата(craig @ 4.2.2019, 22:48) *
Сделать бы так, тогда и под 90, и разбивать нечего rolleyes.gif


как-то слишком жёстко, в исток то. Хорошо что с Волгой никто так не поступил laugh.gif
craig
Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 22:59) *
как-то слишком жёстко, в исток то. Хорошо что с Волгой никто так не поступил laugh.gif

cool.gif

Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 22:46) *
Может так получится?


Может получится.. Если с расширением русла, может еще как-то так? Сгладить береговую линию)
Вообще наверно согласующие выпуск инстанции решают что можно делать с природным водоемом? Где и как его допустимо расширять
Aerl
Цитата(craig @ 4.2.2019, 23:20) *
cool.gif



Может получится.. Если с расширением русла, может еще как-то так? Сгладить береговую линию)
Вообще наверно согласующие выпуск инстанции решают что можно делать с природным водоемом? Где и как его допустимо расширять


blink.gif
Вы в душе гидротехник? уже запрудой попахивает
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.