Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроллер El-piast Pls, Elp11r32-mod.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
KonstantinPL
Добрый день сгорел частотник на щите Dospel, контроллер EL-Piast PLS, ELP11r32-mod. Связь идет через ModBus.
Могу я купить любой другой частотник и запрограммировать?
Спаибо.
yozik
Цитата(KonstantinPL @ 11.2.2019, 11:04) *
Связь идет через ModBus.
Могу я купить любой другой частотник и запрограммировать?

Только ЧП точно такой же модели, т.к. адреса переменных внутри "жестко прошиты"

Другую модель нельзя. работать не будет.
KonstantinPL
Понятно спасибо. Приточки на частотник включал, но не через ModBus..
Кроме стандартных параметров (напряжение, мощность, управление)нужны параметры связанные с
ModBus ? или нет?
yozik
Цитата(KonstantinPL @ 12.2.2019, 11:18) *
Понятно спасибо. Приточки на частотник включал, но не через ModBus..
Кроме стандартных параметров (напряжение, мощность, управление)нужны параметры связанные с
ModBus ? или нет?

Дан нужны
протокол RTU ASCII (если есть такой параметр)
скорость обмена
четность
и самое основное адрес ЧП
Все это можно узнать у производителя ШУ, контроллера
KonstantinPL
Благодарю буду разбираться.
frosteR
К этим щитам всегда идёт инструкция в бумажном варианте, поищите. Как правило в режиме конфигурации можно выбрать серию ЧП, Т. Е в последних прошивках там было 3-4 варианта. Их и нужно покупать для замены. Смотрите сайт elpista.
KonstantinPL
Цитата(frosteR @ 23.2.2019, 2:37) *
К этим щитам всегда идёт инструкция в бумажном варианте, поищите. Как правило в режиме конфигурации можно выбрать серию ЧП, Т. Е в последних прошивках там было 3-4 варианта. Их и нужно покупать для замены. Смотрите сайт elpista.

Спасибо куплю точно такой же, как сгорел.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.