MASTAK
Добрый день.
Для проекта необходимо приобрести кондуктометрические датчики уровня.
В процессе долгих экспериментов, вычисления проводимости среды и достижения качественной работы, были найдены верные параметры.
С самой электроникой разобрались.
А вот с самим кондуктометрическим зондом увы.....
На данный момент установлены вот такие датчики.
https://www.owen.ru/product/universalnye_ko...heskie_datchiki
как ни странно материал датчика ДС.ПВТ оказался действительно стойким и к температурам и к давлению и к среде...
Рабочие параметры среды:
-кратковременно в течении 1,5 часа температура 120-135 градусов, давление 2 кг- проходит стерилизация.
Не устраивает подключение к датчику, резинка и отсутствие коммутационной головки.....второй провод надо лепить к шкафу, контуру и прочее.
Какие есть аналоги в продаже? Либо может быть кто знает, где можно на заказ изготовить корпуса датчиков, методом чпу или отливки? Особенно интересны аналоги двух последних вариантов.

Я нашел следующие типы датчиков
https://kipservis.ru/pribory_owen/datchiki_...etricheskie.htm
температурный диапазон не подходит и скорее всего материал изолятора не выдержит.

http://www.koboldgroup.ru/opisanie/vyklyuc...etricheskiy-lnk
на картинке датчик без электроники и по всем параметрам подходит. Долгий срок поставки и ценник конский.

https://vega-rus.ru/products/conductive/el1/
аналогично цена и срок поставки, из минусов длину электрода уменьшить не возможно.
По самые по...
Цитата(MASTAK @ 29.3.2019, 9:19) *
Для проекта необходимо приобрести кондуктометрические датчики уровня.
...
Я нашел следующие типы датчиков
... ...

https://vega-rus.ru/products/conductive/el1/
аналогично цена и срок поставки, из минусов длину электрода уменьшить не возможно.


Плохо читали? Или не то?
Цитата
7.3 Укорачивание измерительного зонда
Измерительный зонд можно укоротить. Для обеспечения оптимальной возможности сигнализации
точки переключения измерительным зондом удалить изоляцию с конца зонда прибл. на 20 мм.
MASTAK
Я был у них в офисе и держал этот датчик в руках... Да можно удалять изоляцию, но не бесконечно.
Но цена опять же. За что тут платить 140-150 евро???
У кобольта и метлер толедо 180 евро и 420 евро соответственно??? За что платить такие деньги?
Меня больше интересует аналоги или где можно изготовить....
Варианты типа
https://www.tme.eu/ru/details/072.51/kontrolnye-rele/finder/
мало пригодны, по температуре не проходят.
По самые по...
Цитата(MASTAK @ 29.3.2019, 11:10) *
Я был у них в офисе и держал этот датчик в руках... Да можно удалять изоляцию, но не бесконечно.
Но цена опять же. За что тут платить 140-150 евро???
...


А свеча зажигания, обыкновенная, не канает?
olegators68
Цитата(MASTAK @ 29.3.2019, 9:19) *
как ни странно материал датчика ДС.ПВТ оказался действительно стойким и к температурам и к давлению и к среде...

Сам был удивлен, керамика трескалась, вроде свечи зажигания в намного худших условиях чем паровой котел, ну месяц максимум до проблем.
ДС.ПВТ, что-то похожее на фторопласт, но не он, поставил и забыл +, за нужную тему.
MASTAK
Цитата(olegators68 @ 29.3.2019, 12:00) *
Сам был удивлен, керамика трескалась, вроде свечи зажигания в намного худших условиях чем паровой котел, ну месяц максимум до проблем.
ДС.ПВТ, что-то похожее на фторопласт, но не он, поставил и забыл +, за нужную тему.


скорее всего это полиэфир кетон или аналогичное что то. Только китайцы его льют сразу в форму и клей какой то используют в датчике который не реагирует на нагрев и охлаждение.

У меня просто требование что бы датчик был из нержавейки желательно и с коммутационной головкой, без порнографии в виде резинки и выдерживал параметры по температуре и давлению из первого поста.
vovganmgk
электромагнитные может быть использовать? они как раз для этих целей подходят, применяются в пищевке
производители типа KLAY-INSTRUMENTS или Baumer
olegators68
Цитата(MASTAK @ 29.3.2019, 15:53) *
что бы датчик был из нержавейки желательно

Разумеется, я полирую их пастой ГОИ до зеркала, и год не обслуживаю, "бороде" не к чему прицепиться и через год как только поставил, не было б давления и агрессивной среды ультразвуковые на Доплере самое то, но тут добра от добра, мое мнение, не стоит искать, проще - надежнее.
Еще самое главное чтоб на датчик шел переменный ток, вроде все приборы которые знаю это выполняют, но фиг знает, с таким бардаком сколковцы могут и не такое.

OlegM
Цитата(MASTAK @ 29.3.2019, 9:19) *
На данный момент установлены вот такие датчики.
https://www.owen.ru/product/universalnye_ko...heskie_datchiki
как ни странно материал датчика ДС.ПВТ оказался действительно стойким и к температурам и к давлению и к среде...
Рабочие параметры среды:
-кратковременно в течении 1,5 часа температура 120-135 градусов, давление 2 кг- проходит стерилизация.

Я бы не был так оптимистичен по поводу овеновских датчиков. Через некоторое время эксплуатации примерно при тех же температурах что и у вас появляется паразитная проводимость, и даже пластик изолятора может вспучиваться ближе к месту подключения зонда. Помогает только замена.
OlegM
.
Олег_
Может проще поплавковый с герконом поставить? От того же овена например.
MASTAK
Цитата(Олег_ @ 30.3.2019, 23:26) *
Может проще поплавковый с герконом поставить? От того же овена например.

не вариант именно кондуктометрия