Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Противодымная вентиляция больницы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
magiexp
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться. Шестиэтажная больница со стандартной планировкой коридор длиной 91 м, по обеим сторонам от него палаты. Количество воздуха, удаляемого из коридора системой ДУ, согласно расчёта, составляет порядка 30.000 м3/ч. Согласно СП7.13130.2013 "Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприёмное устройство, не должна превышать 45 м". Значит необходимо запроектировать два стояка. А как они будут работать, и сколько воздуха удалять каждый? По 30.000 и включаться должны по одному в зависимости от того, в каком крыле произошло возгорание? Или по 15.000 и работать должны одновременно?
Далее, с подачей наружного воздуха. В лестничные клетки, понятно. А что с лифтовыми шахтами? Холлы при лифтах на всех этажах не могут рассматриваться как тамбур-шлюзы, значит подпор нужно делать в лифтовые шахты. И работать он должен, видимо, одновременно на все шахты, чтобы обеспечивать необходимую разность давлений?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Composter
сп 1 4.3.3
Цитата
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.

а также сп7
Цитата
а) для каждого коридора длиной не более 60 м - в соответствии с подпунктами "а" - "г" пункта 7.2;

получается должно быть 2 коридора на этаже. расход считается на коридор 60 метров, вентиляторов и дымоприемных устройств может быть хоть 10 (на 60 метров коридора) и суммарный расход у них будет в вашем случае 30 000 м3/час.

ИОВ
Цитата(Composter @ 3.4.2019, 10:38) *
получается должно быть 2 коридора на этаже.

М.б. и 3 коридора - у ТС больница, а по СП 1
Цитата
5.2.26 В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м.

Очень странно, что ТС не показала планы наземных этажей и не упомянула про ПБЗ.
Ещё не понятно - какой этаж показан, подземный или цокольный? Это в свете отсутствия ТШ на выходе из лифтов
magiexp
То есть получается, на этажах, где палаты, коридор делится на 3 части, а там, где их нет - на две, и в каждой из них стояк на 30.000 м3/ч. В случае пожара работает только тот, в чьей зоне возгорание? А что по поводу подпора?
На планировке в начале топика подземный подвальный этаж. Остальные этажи прикрепляю


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ИОВ
Цитата(magiexp @ 3.4.2019, 12:46) *
То есть получается, ..
На планировке в начале топика подземный подвальный этаж. Остальные этажи прикрепляю

На сколько понимаю, это существующее здание, а Вы ОВ-шник?
Если так, то получается, что представленные планировки не соответствуют требованиям и указаниям действующих норм пож. безопасности - в первую очередь № 123-ФЗ (как минимум, ст. 88 и 89). Но это мера ответственности специалистов АР/ПБ, а не ОВ-шника.
Т.о. сначала планировки д.б. приведены к соответствию нормам, а, при необходимости и СТУ. И только после этого Вы сможете нормативно запроектировать системы ПДВ в соответствии с указаниями СП 7 и/или СТУ (если будут)
Kasper
А для коридора расход 30 тыс. не великоват? Считал недавно коридоры в санатории, часть помещений мед. назначения, так расход получился всего 14 тыс. Считал разумеется на одну створку. Пожарную нагрузку брал по ТХ, на мой взгляд она небольшая.
magiexp
Если считать по методике АВОК, то у них даже в примере для 3-хэтажного здания получается 25000 м3/ч. Видимо потому, что условие - двери на лестницу открыты полностью, обе створки, что увеличивает расход продуктов горения сразу в 2 раза
magiexp
5.2.26 В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м.

А как это трактовать - во ВCЁМ палатном корпусе, или только на этажах, где палаты??
ИОВ
Цитата(magiexp @ 3.4.2019, 16:35) *
А как это трактовать - во ВCЁМ палатном корпусе, или только на этажах, где палаты??

Извините, а Вы кто на этом объекте?
Если Вы специалист АР/ПБ, ещё не знакомый с собственными нормами, то Вам надо на другие Форумы, чтобы научиться трактовать соответствующие нормы.
А если Вы ОВ-шник, то Вам и не нужно трактовать чужие нормы
Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 13:14) *
это мера ответственности специалистов АР/ПБ, а не ОВ-шника.

Вам нужно выполнять требования норм по проектированию противодымной вентиляции и знать, что все указания СП 7 и № 123-ФЗ для ПДВ применимы только к нормативным объёмно-планировочным решениям.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.