shishika1987
Всем доброго времени суток!
Посоветуйте, кто что думает!
Ситуация такова: у меня есть проект по стадии П, согласованный с экспертизой, из него нужно сделать рабочку, но при этом, как можно меньше менять решения, принятые в стадии П.
По проекту, от приборов с отм.-4.5 сделаны выпуски без канализационных затворов (отм 0.0=отм.земли) в самотечную канализацию, проложенную примерно на 6 м. от земли. Далее ставим КНС и подключаемся в сущ колодец. Сеть от выпуска до КНС составляет примерно 50 метров, это максимум. Есть еще КНС с сетью примерно 20 метров.
Идея на стадии П была, что, т.к. сеть уходит в КНС, то и подтапливать неоткуда.
По моему мнению необходимо установить на каждом выпуске канализационный затвор с электроприводом, в случае подтопления от этой сети (50 м). Да и вообще не важно сколько метров сеть, ведь подтопление может быть хоть с 10 метров засоренной сети.
Кто, что думает по этому поводу?
Dima_UA
лучше схему покажите
Павел Петров
Сп 30

8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
shishika1987
Цитата(Dima_UA @ 24.4.2019, 11:32) *
лучше схему покажите

схемы нет еще

Цитата(Павел Петров @ 24.4.2019, 11:48) *
Сп 30

8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.

Вот и я ссылаюсь на этот пункт, а мне говорят, что там же КНС стоит.
А до КНС еще несколько колодцев. Вообщем, все правильно я думаю, буду ставить канализационные затворы
jiexawcr
а КНС вещь безотказная?
да и я работал на эксплуатации НК, так вот КНС бывало отключали, когда после нее на участках ремонты были, то есть и в неаварийной работе КНС сети работали с подтоплением периодически.

да и нормы есть нормы. любые доводы ничто перед законом.
так то проще и дешевле сделать через насосы, чем через клапаны, которые подходят под описание п.8.3.26.
Dima_UA
я так понял КНС именно для стоков с отм. -4,50? что там будет топить? но для перестраховки можно и на каждом выпуске и клапаны поставить.
Водяной
Я правильно понял, что в КНС поступают только стоки от этого здания?

Если так, то для шоколада можно захлопки поставить без электропривода, на всякий случай. КНС же у Вас не по первой группе электроснабжения запитано, значит сбои будут.

Хотя, если рассматривать в комплексе, то раз КНС не первой категории, то отключения возможны, этим фактом система канализации Ваша не отличается от любой другой сети...
shishika1987
Цитата(jiexawcr @ 24.4.2019, 12:40) *
а КНС вещь безотказная?
да и я работал на эксплуатации НК, так вот КНС бывало отключали, когда после нее на участках ремонты были, то есть и в неаварийной работе КНС сети работали с подтоплением периодически.

да и нормы есть нормы. любые доводы ничто перед законом.
так то проще и дешевле сделать через насосы, чем через клапаны, которые подходят под описание п.8.3.26.

согласна, спасибо

Цитата(Dima_UA @ 24.4.2019, 12:44) *
я так понял КНС именно для стоков с отм. -4,50? что там будет топить? но для перестраховки можно и на каждом выпуске и клапаны поставить.

да, КНС только для этого здания и только с отм.-4.5. Но перед КНС есть сеть метров 50, которая собирает несколько выпусков и входит в КНС

Цитата(Водяной @ 24.4.2019, 12:44) *
Я правильно понял, что в КНС поступают только стоки от этого здания?

Если так, то для шоколада можно захлопки поставить без электропривода, на всякий случай. КНС же у Вас не по первой группе электроснабжения запитано, значит сбои будут.

Хотя, если рассматривать в комплексе, то раз КНС не первой категории, то отключения возможны, этим фактом система канализации Ваша не отличается от любой другой сети...


да, КНС только для этого здания и только с отм.-4.5. В принципе да, можно затворы и без электропривода) Спасибо)