Цитата(tiptop @ 14.6.2019, 13:32)

А
откуда взята эта кратность?

Думаю,
от верблюда
По СНиП II-35-76* было:
Цитата
16.9.* Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.
Т.е.к твердотопливным котельным 3 крата общеобменки не относились и ранее.
В СП 89...20
12 была
кривенькая формулировка, имевшая в действительности смысл только для газовых котельных:
Цитата
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.
А сейчас в СП 89...20
16 имеем уже более здравую формулировку:
Цитата
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных следует определять с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения.
Так что, прав ув.
Машинист - достаточно зимой будет воздухообмена, равного расходу воздуха на горение.